exclamation-circle Importante Refrigerante 410a duda sobre mezcla

Más
#14546 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Refrigerante 410a duda sobre mezcla

jorge777 escribió: ...he reparado escapes pequeños de r410a y he completado la carga de 410a sin reemplazar el existente y las unidades han funcionado muy bien en enfriamiento,presiones , amperajes etc., aunque no se que consecuencias vaya a tener en un futuro .

Esto tiene una explicación. El R410A, se comporta de manera muy similar al R22. En caso de fuga, se puede completar la carga. Todo depende del tipo de refrigerante del cual estemos hablando.

Recomiendo que investiguemos acerca del "glide" o deslizamiento de estos refrigerantes casi azeotrópicos. Allí nos daremos cuenta que no todos tienen el mismo glide.

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14547 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Refrigerante 410a duda sobre mezcla
gracias Diego xde10

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena