Buenos dias gente, mi pregunta de hoy es porque quiero aclarar unas dudas, puede ser una pregunta de ignorante pero me quiero sacar la incertidumbre, es posible deducir presiones de descarga y succion tomando temperaturas de subenfriamiento y recalentamiento?, o sea, existe la tabla de presion-temperatura, si yo tomo la temperatura de subenfriamiento, esta me indica que presion de alta tengo? porque supuestamente todo el proceso de condensacion se realiza a presion constante, y por lo tanto me arrojaria cual es la presion de alta no? o habria que tomar la temperatura a la entrada del condensador? y si es asi supuestamente se puede hacer lo mismo con la temperatura de recalentamiento? a la salida del evaporador, o seria a la entrada del evaporador?

desde ya les agradezco y disculpen si es una burrada pero me tengo que sacar las dudas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #15090 por josal
Hola refricesar1980, fijate en esto

Al arrancar un compresor Scroll debemos monitorear sus presiones de succión y descarga, temperatura interior de la cámara, amperajes y sobre todo el sobrecalentamiento o superheat del evaporador y/o compresor y si es necesario ajustarlo. Por tanto, tenemos que: el consumo de amperaje del compresor real en campo deberá estar dentro de 70% a 80% del valor del RLA (amperaje a plena carga).
Para ilustrar este caso, considerando una alimentación a 208-230/3/60 y consultando el catalogo de unidades condensadoras con compresor Scroll como se citó previamente, observamos que la unidad en cuestión lleva montado un compresor modelo ZF33K4E-TWC, mismo que establece un valor de RLA 39.1 amperes. Bajo esta línea se recomienda un consumo en campo de entre 27.0 a 31.0 amperes en el compresor.
Referente a las presiones de operación, es importante saber cuáles son los mejores valores de presión de operación en un sistema de refrigeración.
Es posible conocer la presión de succión de operación en base a la temperatura de operación de nuestra cámara frigorífica de acuerdo a la siguiente fórmula:
Temp. Evap. = Temp. Interior Deseada – 5.55°C °C
Temp. Evap. = -24.0 °C – 5.55 °C = – 29.55 °C (-20.0 °F) °F

Con ayuda de las tablas que establecen relaciones presión – temperatura, podemos ubicar qué presión le corresponde a determinada temperatura de evaporación también conocida como temperatura de saturación de succión.
TABLA TEMPERATURA-PRESION
VALORES EN ROJO=VACIO
VALORES EN AZUL=PRESION DE VAPOR (PSIG)/ PRESION DE LIQUIDO (PSIG)
ºC ºF R-12 R-22 R-502 R-134a AZ-50
(R-507) HP-62
(R-404A)
-45.6 -50 15.4 6.2 0.2 18.4 0.8 0.0
-44.4 -48 14.6 4.8 0.7 17.7 1.7 0.8
-43.3 -46 13.8 3.4 1.5 17.0 2.6 1.6
-42.2 -44 12.9 2.0 2.3 16.2 3.5 2.5
-41.1 -42 11.9 0.5 3.2 15.4 4.5 3.4
-40.0 -40 11.0 0.5 4.1 14.5 5.5 5.5
-38.9 -38 10.0 1.3 5.0 13.7 6.5 6.5
-37.8 -36 8.9 2.2 6.0 12.8 7.6 7.5
-36.7 -34 7.8 3.0 7.0 11.8 8.7 8.6
-35.6 -32 6.7 4.0 8.1 10.8 9.9 9.7
-34.4 -30 5.5 4.9 9.2 9.7 11.1 10.8
-33.3 -28 4.3 5.9 10.3 8.6 12.4 12.0
-32.2 -26 3.0 6.9 11.5 7.7 13.7 13.2
-31.1 -24 1.6 7.9 12.7 6.2 15.0 14.5
-30.0 -22 0.3 9.0 14.0 4.9 16.4 15.8
-28.9 -20 0.6 10.1 15.3 3.6 17.8 17.1
-27.8 -18 1.3 11.3 16.7 2.3 19.3 18.5
-26.7 -16 2.1 12.5 18.1 0.8 20.9 20.0
-
De acuerdo a la tabla anterior y con datos de la temperatura de evaporación de -29.55 °C y el refrigerante R-404a, obtenemos la indicación donde la presión ideal para -30.0 °C corresponderá a las 15.8 libras. Una vez obtenido este valor, debemos restar las pérdidas de presión en la succión de alrededor de 2.0 Psig, de esta manera, en nuestro sistema tendremos una presión de succión en campo de aproximadamente 13.8 Psig.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15091 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: se puede tomar deducir presiones por temperaturas?
la forma correcta es tomar las presiones de succion y descarga con manometros. y con termometros medir la temperatura de linea de succion y temperatura de linea de liquido y esas temperaturas las vas a rectar a las temperaturas de los manometros y ahi obtendras el sobrecalentamiento y el subenfriamiento.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #15095 por FEROZLEON
Respuesta de FEROZLEON sobre el tema Re: se puede tomar deducir presiones por temperaturas?
en teoria es posible....en la practica es impreciso...( debido a que la temperatura la tomas externamente y varia de acuerdo a la posicion del bulbo del termopar o termometro en la tuberia y tendrias que aislarla perfectamente de factores externos como luz solar, frio, aire , etc... practicamente tendrias que meter el termometro dentro del sistema para tomar la temperatura exacta.... ( algo totalmente impractico)... (por eso esta el manometro que si accede al sistema y mide la presion real en ese preciso momento)..... (( cada mmedida se toma con el instrumento adecuado, presion-manometros, temperatura-termometros, voltajes-voltimetro,amperaje-amperimetro etc, etc.))...te invito a salir de dudas cuando tengas un servicio, toma presion en la linea de succion y tomas ahi mismo la temperatura con el termometro y veras la variacion de temperaturas entre la temp. fisica y la tem. manometrica, suerte.

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15097 por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: se puede tomar deducir presiones por temperaturas?
Estimados colegas:
Todas las respuestas tienen su parte de razón, pero la cuestión que pregunta nuestro amigo Refrigcesar, no ha sido contestada rotundamente.
¿se puede tomar las presiones con las tªs de trabajo?
NO SE PUEDE HACER, y sólo sería coincidente en algunos puntos del sistema frigorífico (es decir cuando el refrigerante está dentro de la campana en fase líquido+vapor y siemrpe que coincidan con un refrigerante Puro como el R-22 ó El R-134a). Por supuesto también coincidirían cuando esté en la tª de saturación de vapor ó de líquido para esas presiones que perseguimos.
Si os fijais en el diagrama de Entalpía/presión, os podreis hacer mejor laidea de lo que estoy diciendo.
Por lo tanto, será mejor amigo Cesar que tomes la presión con el manómetro y las tªs con termómetros, bien colocados, con masilla térmica y aislados para que tomen bien la lectura desde el exterior al interior que es donde nos interesa.
Saludos cordiales. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena