No se puede inventar mucho con una expansión fija , diferente sería una válvula vet donde tenes un rango de ajuste de acuerdo a la demanda frigorifica
Así que deberás calcular las kilocalorias de extracción las que deberás disipar en la unidad condensadora , temperatura ambiente etc , por otro lado confiar el la tabla que más te inspire confianza .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Jesus95ge
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 5
Por otro lado gracias por tu aporte ya que soy nuevo y me estoy empapando de todos los conocimientos que pueda, porque me gusta este sector, así que está bien saber el porque emplean uno u otro y por qué, te lo agradezco!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Jesus95ge
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 5
Charrua escribió: Hola Jesús , tabla de capilares y programa de cálculos hay muchos pero la cosa muchas veces termina en prueba y error al ajustar una máquina sacándole el mayor rendimiento posible sin llegar a dañar el compresor .
No se puede inventar mucho con una expansión fija , diferente sería una válvula vet donde tenes un rango de ajuste de acuerdo a la demanda frigorifica
Así que deberás calcular las kilocalorias de extracción las que deberás disipar en la unidad condensadora , temperatura ambiente etc , por otro lado confiar el la tabla que más te inspire confianza .
El problema es que no encuentro para R290 tablas, o las dos ecuaciones (ya que al fin y al cabo tengo dos variables que son D y L del capilar) donde me intervengan dichos parámetros de Qe, presion de alta y baja etc para capilares, llevo días buscando bibliografía y casi todo son ecuaciones matemáticas experimentales, y cuando las implemento no se si es que meto alguna variable con unas unidades que no corresponden pero no obtengo el valor deseado, de ahí mi dilema! Saludos y gracias por tu aporte es bueno contar con la opinión de personas como ustedes!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Como te dije al principio esto termina en PRUEBA Y ERROR , habría que hacer un ensayo de laboratorio para saberlo cosa que en mi caso no podría hacerlo .
Por otro lado puedo ayudarte con alguna experiencia con R290 , e convertido AA split de R 22 a R 290 con muy buenos resultados ya que tiene muy buen rendimiento este refrigerante Para hacerlo fue necesario cargar el equipo con el 50% menos de refrigerante y acortar el capilar un 5% esto es así porque el 290 no necesita tanto caudal masico para su rendimiento , de echo los compresores de R290 son de menor cilindrada que sus pares para una mismo rendimiento .
Las presiones de R22 y R 290 son muy parecidas por no decir son iguales , yo en tu lugar calcularia un capilar para MEDIA TEMPERATURA en R22 , una vez allado el calibre y largo le quitaría 5% de su largo . Y a probar el funcionamiento .
Debes tener en cuenta que la norma ( IEC) dice que sólo se puede usar como máximo 150 gramos de R 290 en equipos de bajo porte para evitar " inflamabilidad "
ACLARO que hice pruebas en split de R 22 a modo de prueba y no dejándolo como refrigerante definitivo.
PD: Según la información de ( IEC) no se debe usar capilares menores a 0,6 desde ahí hacia arriba , espero que te sirva de algo mi aporte es lo que puedo . Saludos .