file Pregunta refrigerante

  • maraleja9109
  • Avatar de maraleja9109 Autor del tema
#8796 por maraleja9109
refrigerante Publicado por maraleja9109
hola soy novata en esto
quiero saber algo: ¿como se lleva a cabo la carga del refrigerante en el evaporador? para ser mas clara quiero saber como se al agregar refrigerante que ya llegue a la cantidad necesario para la presion que debo tener alli,
hay alguna ecuación que me permita determinarlo o debo poseer algun dispositivo que me lo indique...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #8799 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: refrigerante
Bienvenida a Frionline Alejandra xsombrero

Cuando la unidad a reparar trae consigo las características de la misma y la cantidad de refrigerante que lleva, solo hace falta llenar el sistema con refrigerante hasta que lleguemos a la cantidad especificada. Es el mejor método y el más certero.

Sin embargo, cuando no se posee el dato de la cantidad, solo existe una manera de estimar la carga correcta de la unidad, y eso se logra aplicando la técnica del Recalentamiento, Sobrecalentamiento o superheat, como se quiera llamarle.

También la carga depende del dispotivo de control que esté usando el equipo, ya que puede ser capilar o válvula de expansión termostática. Ambos dispositivos trabajan de manera similar, pero la forma en que regulan la entrada de refrigerante al evaporador es totalmente distinta.

Comienza investigando acerca del recalentamiento. Para comprender el recalentamiento, debes conocer cómo funciona el circuito frigorífico. Si lo deseas, puede aprender acerca de este tema siguiendo el siguiente enlace:

El circuito frigorífico básico

En cuanto a la presión de evaporación de un equipo, esto dependerá del tipo de aplicación frigorífica. Es decir, podemos estar hablando de un refrigerador familiar, cuya presión de evaporación debería ser tal de poder tener una temperatura de evaporación de -25º C; o podemos hablar de un acondicionador de aire, donde la temperatura de evaporación ronda los 4º C. En definitiva, depende de si la aplicación es para Baja Temperatura de evaporación, Alta Temperatura de evaporación o Media Temperatura de evaporación.

Como puedes ver, son varios los factores que se involucran a la vez.

Con tu permiso, te sugiero la lectura de los siguientes artículos técnicos:

Carga de refrigerante en equipos con capilar
Cómo medir la eficiencia de un sistema frigorífico usando la tabla P - T
Guía de reparación y reemplazo de refrigerante en equipos familiares con R-12

Si todavía te quedan dudas al respecto, sigue preguntando que con gentileza estaremos aquí para darte una mano.

Muchas gracias por Participar.

Saludos cordiales.

Diego
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, Batracio, Subzero y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8806 por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: refrigerante
A lo ya expuesto por Diego,seria importante saber con que herramientas cuenta,y entre ellas es importante la balanza para cargar por peso, es la forma mas simple de que el trabajo quede bien,de no contar con ella,a estudiar se a dicho y a tener paciencia.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8925 por Subzero
Respuesta de Subzero sobre el tema Re: refrigerante
exelente explicacion Diego!!!! felicitaciones tas pra dar clases en cualquier curso xgrandee