Pregunta queriendo aprender a medir sobrecalentamiento / subenfriamiento
- candilo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 249
- #15951
por candilo
queriendo aprender a medir sobrecalentamiento / subenfriamiento Publicado por candilo
Hola.
Tengo una exhibidora que lleva un compresor (el cual cambié por uno igual, siguiendo las buenas prácticas) Tecumseh AE4440AS - MBP/HBP - 3500 btu/h - R 12
Se cargó con R 437ª (MO 49 plus) .
La heladera se probó vacía. Con temperatura ambiente de 25/26 ºc
Con el termostato a máximo corta en 0.3 ºc y arranca en 3.2 ºc.
Los datos que tomé son los siguientes:
Temperatura caño de succión : 16 ºc
Baja : 12.5 psi
Alta : 155 psi
Entrada a condensador: 55 ºc
Salida condensador: 31 ºc
Las mediciones se tomaron en el caño de succión con tester y los caños del condensador con los termómetros comunes que traen la sonda en un tubito plástico. “Sería bueno que muestren con que herramienta toman las temperaturas que sean confiablesâ€.
Les pido que me digan que tengo que corregir ya que tengo dudas con las presiones a que trabaja el R437 (ver posteo TABLA P/T MO 49 PLUS)
Gracias
Saludos cordiales,
Tengo una exhibidora que lleva un compresor (el cual cambié por uno igual, siguiendo las buenas prácticas) Tecumseh AE4440AS - MBP/HBP - 3500 btu/h - R 12
Se cargó con R 437ª (MO 49 plus) .
La heladera se probó vacía. Con temperatura ambiente de 25/26 ºc
Con el termostato a máximo corta en 0.3 ºc y arranca en 3.2 ºc.
Los datos que tomé son los siguientes:
Temperatura caño de succión : 16 ºc
Baja : 12.5 psi
Alta : 155 psi
Entrada a condensador: 55 ºc
Salida condensador: 31 ºc
Las mediciones se tomaron en el caño de succión con tester y los caños del condensador con los termómetros comunes que traen la sonda en un tubito plástico. “Sería bueno que muestren con que herramienta toman las temperaturas que sean confiablesâ€.
Les pido que me digan que tengo que corregir ya que tengo dudas con las presiones a que trabaja el R437 (ver posteo TABLA P/T MO 49 PLUS)
Gracias
Saludos cordiales,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15971
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: queriendo aprender a medir sobrecalentamiento/subenfriamiento
Hola candilo faltaria saber la temp a la salida del evaporador para calcular sobrecalentamiento , con un termopar puesto en el caño que medis y aislado de la temp del recinto o sea envuelto con cinta o una goma es lo mejor, pero puedes usar lo que tienes,
temp=26ºc
presion alta =155psi mo49plus= temp 40ºc de condensacion 14K sobre temp ambiente
temp a la salida del condensador =31ºc
subenfriamiento =31ºc-26ºc=9K
temp salida evap=?
presion baja =12,5psi = -15ºc
sobrecalentamiento = (?) - (-15ºc)=
aca te dejo un link bajate esto y leelo
USO DE LA TABLA PT COMO HERRAMIENTA
temp=26ºc
presion alta =155psi mo49plus= temp 40ºc de condensacion 14K sobre temp ambiente
temp a la salida del condensador =31ºc
subenfriamiento =31ºc-26ºc=9K
temp salida evap=?
presion baja =12,5psi = -15ºc
sobrecalentamiento = (?) - (-15ºc)=
aca te dejo un link bajate esto y leelo
USO DE LA TABLA PT COMO HERRAMIENTA
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15974
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: queriendo aprender a medir sobrecalentamiento/subenfriamiento
Ah me olvide candilo la tabla pt del MO49PLUS (R437) debes fijarte que tiene valores para el vapor saturado y lapa el liquido saturado, o sea si vas a medir presion de vapor (en el caso de la baja o presion de evaporacion) usas la tabla de vapor saturado, y si vas a medir subenfriamiento con la presion de (ALTA) debes usar la tabla del liquido saturado ya que como es un mezcla tiene desplazamiento (glide) , no te gastes en buscar otra tabla porque no hay agarra esa y converti en ºC los ºF .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, JacGel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- candilo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 249
#15985
por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema Re: queriendo aprender a medir sobrecalentamiento/subenfriamiento
muchas gracias Claudio. hago otra consulta: para medir a la salida del evaporador es en la parte de adentro de la heladera, o cuando ya sale el caño? y fijate la tabla que mandó Martinie ya viene con los grados centígrados del otro lado de los ºF.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
- #15987
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: queriendo aprender a medir sobrecalentamiento/subenfriamiento
OK ahora me fijo yo queria hacerla en word pero tene cuidado porque estan en (PSIa) Y (KPa), PSI absoluto y KP absolutos, o sea que hay que restarle la presion atmosferica a la tabla del 437 MO49PLUS si es en KPa restale 101.35 kp y si esta en PSIa restale 14,7psi ( es un bolonqui) ahhh OJO que no es lo mismo el MO49 (R413) que el MO49PLUS(R437)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.