file Pregunta Sisitema para que un equipo de AA split o compacto

Más
#5409 por service24hs
Respuesta de service24hs sobre el tema Re:Sisitema para que un equipo de AA split o compacto
Tal cual esto es muy util en sitios de telecomunicaciones donde ante un corte de energia no hace falta volver a setear el aire y dejarlo funcionando en el estado previo al corte
slds

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7303 por loky_argentina
Respuesta de loky_argentina sobre el tema Re: Sisitema para que un equipo de AA split o compacto
Hola gentes, Servis24hs, la vez pasada cambie una plaqueta de un split por una de esas universales, y la misma mostraba en la caja que era de esas auto-restart, ahora tendrias que determinar si vale la pena el gasto para lo que estas queriendo. Es de un cliente o es tuyo el equipo? A mi me salio $75 la plaqueta, pero en casi todos lados lo venden en $150 aproximadamente. El modelo es qd-uo3c, ponelo asi en google y te va a aparecer todo sobre esta plaquetita. Saludosss...

Loky
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7331 por service24hs
Respuesta de service24hs sobre el tema Re: Sisitema para que un equipo de AA split o compacto
Fue para un cliente y la solucion fue hacer un accionamiento q mediante un temporizador cerrara el boton de ON.
Es decir q siempre q se corte la energia el equipo prenda .
El temporizado es para asegurarme q antes de venir definitivamente la luz el equipo se tome su tiempo de reestablecimiento de energia .
Saludos y muchas gracias a todos
PD:Hay cicladores de equipos q realizan esta tarea ,por ej la marca westric es uan de las mas conocidas en el gremio de radiobases,por ciclador me refiero a 2 equipos de aa q alternan su funcionamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#11878 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Sisitema para que un equipo de AA split o compacto
Aun que tarde espero sirva el comentario

La marca Entes fabrica un pequeño dispositivo supervisor de linea que cuenta con delay off o delay on proramable y te podria haber servido aunque cabe mencionar que hay que intervenir la tarjeta electronica del equipo ya que exprofesamente no fue diseñado para uso exclusivo sino que es digamos aplicacion general.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.