file Pregunta filtro tapado

  • andresemilioz
  • Avatar de andresemilioz Autor del tema
#5283 por andresemilioz
filtro tapado Publicado por andresemilioz
hola a todos!!! tengo problemas con un tunel de frio de 2500kcal, se suele tapar el fitro, pre evaporador, pude ser por humedad??????? en el sistema o aceite del sistema????????.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#5284 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re:filtro tapado
Hola, Andres
no es facil darte un diagnostico serio con poca informacion, pero tampoco se necesita tanto...probaste de abrir en 2 un filtro tapado, para ver que encontrabas en su interior?
Si la carga de refrigerante es la correcta y las presiones, tambien...me hacen pensar que el problema puede ser humedad en el sistema...pero esto depende de varias cosas...
Habria que conocer los antecedentes del equipo (motor quemado, por ejemplo)
De todas formas, te sugiero un triple vacio (tenes muy buena info en la pagina) y filtro de malla, en luga r de molecular...despues contanos como te fue...
saludos,

cerogrado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • andresemilioz
  • Avatar de andresemilioz Autor del tema
#5307 por andresemilioz
Respuesta de andresemilioz sobre el tema Re:filtro tapado
ok!! gracias por las sugerrencias. voy a tenerlas en cuenta,para aplicarlas, luego te cuento . Lo que si....no me quedo claro lo de los antecedentes del equipo, motor quemado, a que te referis????? Gracias!!! saludos!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
- #5322 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re:filtro tapado
Hola, Andres
la pregunta apunta a saber si en ese equipo hubo anteriormente un cambio de motocompresor, por haber quemado el bobinado el motocompresor anterior...en caso de ser asi, suelen quedar particulas del aislamiento (vulgo Barniz) carbonizadas, que pueden taponar un filtro nuevo, o incluso llegar a contaminar el aceite del nuevo compresor o producir un atascamiento mecanico. es por eso que destaco el abrir el filtro... es para que veas que tipo de contaminante encontras o no...
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#11883 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: filtro tapado
generalmente los taponeamientos vienen despues de que el equipo se ha contaminado con compresor quemado o carga de gas en forma liquida en un circuito con un buen tiempo de uso.

lo ideal seria limpieza al circuito filtro nuevo y triple vacio