Desde tiempo atrás estoy viendo el tema de convistato.
Me compre uno y quiero conectarlo y poder ver como setearlo y aquí muestro el conexionado y realizare las siguientes preguntas.
Este aparato tiene un sensor de temperatura que lo voy a poner en un vaso con hielo.
El moto compresor conecto lampara verde.
Resistencia lampara roja.
10 y 11 A la linea 220 v.
¿7 y 8 sensor de temperatura? esa es la duda y el queda libre 9 para que es.
1 sale cable para motor el 2 y 3 que conectan.
4 Sale cable resistencia 5 y 6 que conectan.
Micro computer STC-8080A+ o Combistato Publicado por JacGel
Desde tiempo atrás estoy viendo el tema de convistato.
Me compre uno y quiero conectarlo y poder ver como setearlo y aquí muestro el conexionado y realizare las siguientes preguntas.
Este aparato tiene un sensor de temperatura que lo voy a poner en un vaso con hielo.
El moto compresor conecto lampara verde.
Resistencia lampara roja.
10 y 11 A la linea 220 v.
¿7 y 8 sensor de temperatura? esa es la duda y el queda libre 9 para que es.
1 sale cable para motor el 2 y 3 que conectan.
4 Sale cable resistencia 5 y 6 que conectan.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#11801
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Micro computer STC-8080A+ o Convistato
8 y 9 resistencia variable (sensor) 7 libre.
El 2 es normal cerrado con el 3 y normal abierto con el 1.Es decir cuando el sensor pide conecta 2 con 1. (1 compresor) 2 polo vivo (fase) ( segun ese grafico).el 3 queda para señal visible o sonora
Con respecto a 5 con 6 normal cerrado con 4 normal abierto (segun el esquema) al 5 polo vivo y conecta el descongelador en 4. El 6 quedaria par una señal visible o sonora
El 2 es normal cerrado con el 3 y normal abierto con el 1.Es decir cuando el sensor pide conecta 2 con 1. (1 compresor) 2 polo vivo (fase) ( segun ese grafico).el 3 queda para señal visible o sonora
Con respecto a 5 con 6 normal cerrado con 4 normal abierto (segun el esquema) al 5 polo vivo y conecta el descongelador en 4. El 6 quedaria par una señal visible o sonora
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, JacGel y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.