file Pregunta Consulta sobre nitrogeno

Más
#32296 por edu9009
Consulta sobre nitrogeno Publicado por edu9009
Hola para encontrar una fuga, cuanta presion (psi) resiste un circuito de heladera comercial??

..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32297 por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: Consulta sobre nitrogeno
Amigo Edu9009:
Cuanto mas presión pongas dentrodel circuito mas Energía pudes liberar en la fuga.
Para entender que conel nitrógeno sólo sirve para Detectar que hay fuga y que hace falta adicionalmente un sistema que sea capaz de Localizar el punto de fuga, te recomiendo que visiones el Tema que se contempla en el siguiente link:
frionline.net/foro/fri3oilsystem/28630-t...de-ultrasonidos.html
Si después de leer todo éste Tema, tienes alguna pregunta, no dudes en conectar y preguntar lo que quieras.
Saludos cordiales y buen año 2.013. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: tetonvenezuela, John Gorrie

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32353 por edu9009
Respuesta de edu9009 sobre el tema Re: Consulta sobre nitrogeno
hola fgutierrez gracias por la respuesta, pero no entendiste mi pregunta, yo lo que pregunto es cuanta presion le puedo poner a un circuito de heladera familiar adentro, y que resista sin romperse nada... xq la fuga es muuuyyy chiquitita y para encontrarla voy a necesitar mucha presion.. x eso quisiera saber, pero mi miedo es explotar alguna parte del circuito x exeso de presion... por favor ayuda gracias..

..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32354 por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: Consulta sobre nitrogeno
Amigo Edu:
Por supuesto que la he entendido. La presión que debes colocar es la mayor que te permita tus medios,ya que se liberas mas energía cuanto mayor sea la presión.
De ello se desprende que si utilizas la presión dedescarga del compresor, cuando el sistema está en funcionamiento, te puede servir de base y si utilizas el método recomendado, te aseguro que por pequeña que sea la localizarás en 20 minutos.
Suerte y saludos cordiales. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #32361 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Consulta sobre nitrogeno
Edu: ¿Que tipo de evaporador tiene la heladeera comercial? ¿Aluminio estampado? ¿Tuberías de cobre?

Si es de aluminio estampado 120 PSI es suficiente, si le pones más se puede "abrir".

Te sugiero que empiezes con 40 PSI, luego de varias horas, aumentas a 120 PSI.

Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, alfrio y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoModeradorfrio1933
Gracias a Foro Kunena