Pregunta whirpool no frost wr 47
- gustavnio
con respecto a los sensores que nombras ( a modo ilustrativo) se puede decir que
a)el bimetal supongo que es el que va apoyado en el evaporador, es el que habilita el flujo de corriente para la resistencia de descongelado una vez que este debe producirse. El rango de funcionamiento de este bimetal se encuentra , por ejemplo, ( dependiendo del modelo) entre los -10 y 7 º c es decir habilita por debajo de los -10ºc y desconecta por encima de 7ºc. Para probarlo se conecta el tester en modo ohmetro (200ohms) entre sus terminales y se lo pone en el freezer de la heladera; si conduce en las temp indicadas, o sea por debajo de -10ºc, deberas tener señal audible; por encima de 7ºc la señal audible desaparece.
b) ese tubito que nombras es el sensor de temperatura de la heladera, o sea da la señal de arranque o parada para el motocompresor. Se trata de una resistencia variable con la temp, habra que ver si es del tipo PTC o NTC. Por el valor de resistencia que te dio a 28ºc puede que la tabla debajo te sirva como guia para saber si el sensor anda adecuadamente.
fijate que cuando la temp disminuye el valor de resistencia aumenta o sea del tipo ntc
no te olvides de poner mas datos de la heladera asi vemos como se te puede guiar. 1 abrazo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sebastian
- Autor del tema
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
ªc / resist ( ohms)
30 / 2160.2
20 / 3350
10 / 5335
0 / 8755
-10 / 14841
-20 / 26065
-30 / 47586
Segun el dato tuyo de resist a 28ºc, puede que estos valores te sirvan de guia como para que los compares con tu ntc, lo ideal es saber el modelo de la heladera para pedir el que corresponda.
Si queres saber un valor intermedio de resistencia, pega estos valores en una hoja excel y grafica la curva de Resist vs temp.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
- Mensajes: 1094
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Gustavo ya subí al Area 51 el archivo con las tablas que nos proporcionaste. Gracias por el aporte.tenes razon la tabla no se ve, aca te paso en lista los valores de resistencia en funcion de la temp
ªc / resist ( ohms)
30 / 2160.2
20 / 3350
10 / 5335
0 / 8755
-10 / 14841
-20 / 26065
-30 / 47586
Segun el dato tuyo de resist a 28ºc, puede que estos valores te sirvan de guia como para que los compares con tu ntc, lo ideal es saber el modelo de la heladera para pedir el que corresponda.
Si queres saber un valor intermedio de resistencia, pega estos valores en una hoja excel y grafica la curva de Resist vs temp.
Tanto Gustavnio como Sebastián podrán ver la tabla, ya que cuentan con el "permiso" para ingresar al Area 51. Para ver la tabla, hagan click AQUÍ
Saludos cordiales.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Se puede almacenar gas con bomba de vacio?