Interpretación de funciones en controlador Full Gauge MT-512ri Publicado por Diego
Buenos días Colegas. Tengo algunas dudas con respecto a la interpretación de las funciones de un controlador digital (también llamado en Argentina como combistato) Full Gauge modelo MT-512ri.
Necesito que por favor, me expliquen las siguientes funciones:
En particular, deseo saber qué es lo que configuro alterando el valor de la función F05 y F02.
Muchas gracias.
Necesito que por favor, me expliquen las siguientes funciones:
Archivo adjunto full-gauge-mt-512ri.jpg no encontrado
En particular, deseo saber qué es lo que configuro alterando el valor de la función F05 y F02.
Muchas gracias.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#47191
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Interpretación de funciones en controlador Full Gauge MT-512ri
F05: La distancia diferencial (HISTÉRESIS) es la distancia entre la posición de actuación (apagado o encendido).
F02: El offset de temperatura es programable de -5.0 a +5.0 puntos del display permite adaptar el indicador a la aplicación deseada.
F02: El offset de temperatura es programable de -5.0 a +5.0 puntos del display permite adaptar el indicador a la aplicación deseada.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, JacGel, ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#47194
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Interpretación de funciones en controlador Full Gauge MT-512ri
Correctoooooooooooooooooo!!!!
F02- Sirve para ajustar temperaturas por distancia de cable de sonda (cuando hay termómetro maestro), o para mentir mas o menos temperatura.
mas claro: te marca el displey 0º y tu quieres que marque -2º, le pones -2º y marcará dos grados por debajo de cero.
F05-Es el diferencial entre parada y arranque, si quieres que corte a 0º y arranque en +2º le pones 2 y así lo hará.Saludos
Cruz pra Frisil.
F02- Sirve para ajustar temperaturas por distancia de cable de sonda (cuando hay termómetro maestro), o para mentir mas o menos temperatura.
mas claro: te marca el displey 0º y tu quieres que marque -2º, le pones -2º y marcará dos grados por debajo de cero.
F05-Es el diferencial entre parada y arranque, si quieres que corte a 0º y arranque en +2º le pones 2 y así lo hará.Saludos
Cruz pra Frisil.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#47200
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Interpretación de funciones en controlador Full Gauge MT-512ri
DIEGO mira los videos explicativos de full gauge en yutu
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Como solucionar formacion de bloque de hielo en placa de heladera