file Pregunta Equipo con unidad condensadora con compresor Tecumseh AE4448AS - Poca eficiencia

Más
- #28895 por Diego
Es una batea o exhibidor horizontal, con vidrio por delante, dos puertas traseras y de alrededor de 1.70 mt de largo. Es la que se utilizan en las despensas de barrio.

* Unidad condensadora nueva. No tiene más de un mes. Se desconoce si el anterior mecánico colocó una unidad con la misma potencia frigorífica.
* Posee un termostato de ambiente como dispositivo de control de temperatura.
* Evaporador por convección forzada (el forzador funciona OK). El evaporador está ubicado en forma vertical en uno de los costados.
* Forzador del condensador funciona OK.
* Condensador limpio.
* Valvula de expansión termostática: no se puede acceder para ver sus características. Tiene una especie de tapa plástica de color rojo sobre el elemento de control o diafragma.
* Rango de evaporación del compresor: -15º C a 12.8º C. Suponiendo que le hayan colocado MP39, con 15 PSIG está evaporando a -16º, es decir, al límite de su capacidad.

El ciente desea que se le haga un chequeo a la unidad. Manifiesta que él mismo debe cortar y hacer arrancar la unidad de forma manual porque nunca lo hace sola. Dice que sí enfría las bebidas. Con el termómetro, las bebidas acusan 10º C.

Parámetros medidos:

Corriente: 3.2 amperios
Presión de condensación: 150 PSIG
Presión de evaporación: 15 PSIG
Temperatura ambiente en el local comercial: 30º C
Temperatura del aire a la salida del condensador: 37º
Temperatura del tubo a la entrada del evaporador: 0º C
Temperatura del tubo a la salida del evaporador: 9º C
Temperatura del tubo de descarga del compresor (medida a 15 cm del mismo): 90º C
Temperatura del Tanque o tubo recibidor: 40º C
Bulbo de la válvula de expansión: correctamente instalado y fijado al final del evaporador.

Mis observaciones:

* Subenfriamiento normal: 44º - 40º = 4 K
* Excesivo recalentamiento del evaporador. Suponiendo que trabaje con MP39:
-16º - 9º = 25 K de recalentamiento
Esto se confirma por el siguiente hecho: se observa escarcha en el tubo que ingresa al evaporador, pero no se observa nada de escarcha en el resto de la tubería. El evaporador está muy pobremente alimentado. El alto recalentamiento, es lo que posiblemente provoca la alta temperatura de descarga 90º ).

Ahora la gran duda: ¿qué es lo que provoca el alto recalentamiento o muy baja eficiencia del evaporador? desde mi novel experiencia en sistemas con VET:

* Válvula de expansión termostática (VET) excesivamente cerrada.
* Poca carga de refrigerante.

Evidentemente, es tentador agregar refrigante. Pero será lo último que haga. Tengo pensado quitar el bulbo de la tubería y ver cómo reacciona el sistema.

¿Que opinan colegas?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#28907 por tantor
Accede a la valvula expansora, conta las vueltas del vastago, (toma referencia donde se encontraba) y dejala a la mitad de su recorrido.
Te sobra equipo para esa batea (ojo con la temperatura ambiente)
Sigo insistiendo que si toene VET debe cortar por presotato de baja y si uno quiere ademas colocar un temostato como el que posee.
SUERTE
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#28913 por refrio
esas heladeras no vas a bajar mas de 5 grados osea maximo 5 grados fijate que los burletes estenbien y regula el termostato no son para póner cerveza el evaporador no es el ideal
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, equilibrado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#29138 por Diego
Gracias por los aportes colegas.

Cargué un "poco" de refrigerante y esperé durante más de 30 minutos y no pasó nada. El evaporador no escarchaba en su totalidad.

Abrí la válvula una vuelta y luego de media hora aproximadamente escarchó hasta el final del evaporador. La temperatura mínima que alcanza es de 5º C.

Saludos para Todos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, equilibrado y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#29140 por equilibrado
Diego. Si tienes duda sobre el refrigerante peudes sacartela midiendo la presión igualada, relacionandola con la temperatura ambiente y identificar el refrigerante en la tabla de presión temperatura.
Si tienes un alto sobrecalentaminto en la succión, tendras un alto recalentmiento de compresión.
Calibra la TEV Y agrega Refrigerante si es necesario.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena