file Pregunta Baja presión de succión y excesiva presión de alta en camara frigorifica con R22

Más
#12379 por Diego

waly escribió: ...en cuanto a la VET no pude hacer lo que me sugeris ya que el euipo condensador esta instalado en un techo .

Waly:

Fijate de leer un poquito este artículo:

Componentes en circuitos frigoríficos comerciales

Tienes que tener acceso a la VET.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#12380 por martinie
Hola Walter te mande un mensaje privado.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12381 por waly
hola Diego acceso a la VET tengo el problema es que esta el evaporador separado a varios metros del condensador (sobre un techo)

waly
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12430 por tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12433 por waly
todo el problema era la vet cerrada por rotura del capilar reemplase vet y filtro y se soluciono el problema gracias a todos por sus comentarios

waly
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.