Pregunta ENFRIADOR DE AGUA
- Diego
- Fuera de línea
- #10793
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
Buenas tardes:
Enrique me mandó las fotos del chiller en cuestión. Gracias Enrique!
Ingresen desde aquí para ver las fotos del chiller o enfriador de agua .
Enrique me mandó las fotos del chiller en cuestión. Gracias Enrique!
Ingresen desde aquí para ver las fotos del chiller o enfriador de agua .
El siguiente usuario dijo gracias: abelnapo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#10818
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
hay dos juegos de fotos la del chiler grande que acondiciona
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#10829
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
Hola Tantor, las fotos son de un solo equipo son 17 fotos que dicen autor Enrique Roganti, esas son las fotos de mi chiller.-
Enrique
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- lamenabar
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 183
#10961
por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
Hola Frio,como te fue´con el enfriador de agua? solucionaste el problema?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#10983
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: ENFRIADOR DE AGUA
Hola Buenas tardes a todos, estuve de viaje y recien me puedo sentar en la computadora, les comento lo que paso, antes de tocar nada le pedi informacion al fabricante de ña maquina de soplar botellas a los efctos de conocer los requerimientos de frio de la misma, y me encuentro con que lo que indicaba el fabricante para esa maquina eran 25000 kf/h y un circulacion de por lo menos 3000 lts. de agua fria/hora, por lo que tuve que volver todo atras desconectar y embalar todo, para enviarlo donde lo habian comprado ya que este chiller era exactamente la mitad de lo que requeria la maquina para enfriar los moldes y la zona de los hornos, (el hijo del dueño de la fabrica de gaseosas esta comenzando a gerenciar la misma y se cree que sabe mas de los que entienden algo de fierros y creyo que la mitad mas chico iba a ir bien y salia la mitad mas barato ....en fin....) de manera que prepare todo para cambiarlo por un chiller con mc de 9 hp, tambien chino aparentemente armado igual o sea con el mismo sistema de evaporador etc. apenas llegue el nuevo lo instalo y les comento, lo bueno es que se me ocurrio preguntar por los requerimientos de frio si no creo que me comia un garron mas o menos, desde ya que les agradesco toda la predisposicion realmente da gusto participar de este foro muchachos sigan asi.- xsombrero
Enrique
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, lamenabar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- CELDAS PELTIER, EL FUTURO...¿?...