file Pregunta Planilla para cálculo de capacidad de evaporador con aletas y circulación natural de aire

Más
#34497 por Diego
Estimados, tal como lo dice el título, adjunto planilla en Excel.

La misma está basada en las fórmulas del libro Manual de Refrigeración de Juan M. F. Lijó:

Archivo adjunto Calculocapacidadfrigorificadetubos.xls no encontrado



Saludos.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal y 7 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#34587 por gustavnio
hola diego
buen aporte. esto ayudara a los foristas para el calculo de evaporadores y de condensadores tambien
es interesante ver que la capacidad del evaporador depende mas de la superficie aletada que la de tubos. por lo cual esta ultima podra despreciarse y no se cometera un gran error
en la tabla esta parece ser que el calculo esta hecho en base a una baja velocidad del aire.... de que manera la puedo usar para un evaporador de tiro forzado?
saludos

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#34588 por Diego

gustavnio escribió: .... de que manera la puedo usar para un evaporador de tiro forzado? saludos

Aquí tienes una tabla donde tienes los valores de coeficiente k para evaporadores con circulación por gravedad y por aire forzado:

books.google.com.ar/books?id=Qy0Rlxo1bls...A#v=onepage&q&f=true

Cuando el evaporador es forzado, cambia el coeficiente k.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.