Pregunta
Como solucionar error P4 en aire acondicionado BGH BSCI30CNS
- Clpo
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
23 Dic 2018 15:45 #58337
por Clpo
Respuesta de Clpo sobre el tema Como solucionar error P4 en aire acondicionado BGH BSCI30CNS
Hola, pudieron solucionar el inconveniente? A mi me acaba de pasar con un aire surrey...me dice el cliente que aveces aparece el error P4 y que no le responde el boton de cambiar de modo. Hay quienes dicen que puede ser un tema de tensio baja...podria ser esto? El aire esta puesto hace 15 dias. Desde ya, muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Nico12992
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
28 Jun 2022 22:13 #61950
por Nico12992
Respuesta de Nico12992 sobre el tema Como solucionar error P4 en aire acondicionado BGH BSCI30CNS
Hola chicos buenas noches.. no pude abrir el archivo, tengo el mismo error en un invertir Philco. No enciende la condensadora.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
29 Jun 2022 21:38 #61952
por Diego
Hola Nico.
Si es un equipo nuevo, la garantía debería hacerse cargo.
Si es un equipo que ya tiene tiempo de instalado, deberías verificar los siguiente:
1. Comprobar el cableado entre el compresor y el PCB.
2. Comprobar el módulo IPM.
3. Comprobar el ventilador exterior y la unidad de ventilación exterior.
4. Verifica los valores de las resistencias del compresor.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Como solucionar error P4 en aire acondicionado BGH BSCI30CNS
Nico12992 escribió: Hola chicos buenas noches.. no pude abrir el archivo, tengo el mismo error en un invertir Philco. No enciende la condensadora.
Hola Nico.
Si es un equipo nuevo, la garantía debería hacerse cargo.
Si es un equipo que ya tiene tiempo de instalado, deberías verificar los siguiente:
1. Comprobar el cableado entre el compresor y el PCB.
2. Comprobar el módulo IPM.
3. Comprobar el ventilador exterior y la unidad de ventilación exterior.
4. Verifica los valores de las resistencias del compresor.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Motocompresor de Heladera SIAM arranca y se corta a los pocos segundos