Pregunta Contactor trifasico Aire 15000
- pablomitico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 404
#35483
por pablomitico
Contactor trifasico Aire 15000 Publicado por pablomitico
Hola... no me aparece la opción para poner el tema en la carpeta correspondiente.
El aire es de 15000 frig, el cual no le lelga tencion al compresor y si al contactor el tema que no se bien como funciona este alguien me podra indicar a cual de las terminales le llega tension para que este funcione. Se adjunta foto
El aire es de 15000 frig, el cual no le lelga tencion al compresor y si al contactor el tema que no se bien como funciona este alguien me podra indicar a cual de las terminales le llega tension para que este funcione. Se adjunta foto
Archivo adjunto 2013-08-1212.00.541.jpg no encontrado
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#35484
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Contactor trifasico Aire 15000
Hola Pablo.
* Por los terminales 1, 3 y 5 debería ingresar el voltaje, supuestamente 380 VCA.
* Por los terminales 2, 4 y 6 pasa la tensión trifásica, en cuanto la armadura del contactor se activa por la tensión que alimenta a la bobina identificada por los terminales A1 y A2.
* Los contactos 21 y 22 son NC (Normalmente Cerrado).
Si llega tensión a 1, 3 y 5 pero no arranca compresor:
*Verificar que llegue tensión a bobina de contactor.
* Verificar que esté en buen estado la bobina del contactor (medir resistencia entre A1 y A2).
* Con la unidad SIN TENSION, activar la armadura del contactor con un destornillador y verificar continuidad entre:
1 y 2
3 y 4
5 y 6
Hay mucha info en la web sobre los contactores, estudiala antes de meter mano.
Comentanos.
* Por los terminales 1, 3 y 5 debería ingresar el voltaje, supuestamente 380 VCA.
* Por los terminales 2, 4 y 6 pasa la tensión trifásica, en cuanto la armadura del contactor se activa por la tensión que alimenta a la bobina identificada por los terminales A1 y A2.
* Los contactos 21 y 22 son NC (Normalmente Cerrado).
Si llega tensión a 1, 3 y 5 pero no arranca compresor:
*Verificar que llegue tensión a bobina de contactor.
* Verificar que esté en buen estado la bobina del contactor (medir resistencia entre A1 y A2).
* Con la unidad SIN TENSION, activar la armadura del contactor con un destornillador y verificar continuidad entre:
1 y 2
3 y 4
5 y 6
Hay mucha info en la web sobre los contactores, estudiala antes de meter mano.
Comentanos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, pablomitico y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- pablomitico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 404
#35492
por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Contactor trifasico Aire 15000
Muchas gracias Diego por la info con los datos pude testear el contactor y el problema estaba en la bobina.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, ururef
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#35494
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Contactor trifasico Aire 15000
Aprendiste algo nuevo Pablo
Felicitaciones. Sigue así.
Felicitaciones. Sigue así.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal
El tema ha sido cerrado.