HOLA A TODOS QUERIA CONSULTAR A USTEDES QUE TIENEN MAS EXPERIENCIA EN AIRE A. SOBRE LAS PLACAS UNIVERSALES TENGO UN PROBLEMA CON ESTA. FUI A REALIZAR UNA RECARGA DE GAS Y ME ENCONTRE QUE LA INSTALARON, PERO COMO NO TENIA LA ALIMENTACION LA DEJARON Y NUNCA LA PROBARON.
CONECTE LA ALIMENTACION Y HAGO FUNCIONAR EN FRIO, COMIENZA A FUNCIONAR MOTOR DE SWING Y MOTOR DE LA TURBINA. DESPUES ARRANCA EL MOTOCOMPRESOR Y AL MINUTO SE DETIENE.
SI ALGUIEN SABE DE ALGUN ERROR EN ESTAS PLACAS??
CONECTE LA ALIMENTACION Y HAGO FUNCIONAR EN FRIO, COMIENZA A FUNCIONAR MOTOR DE SWING Y MOTOR DE LA TURBINA. DESPUES ARRANCA EL MOTOCOMPRESOR Y AL MINUTO SE DETIENE.
SI ALGUIEN SABE DE ALGUN ERROR EN ESTAS PLACAS??
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MMR
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 11
#32743
por MMR
MMR
Respuesta de MMR sobre el tema placa universal para aire acondicionado split modelo ZL-U05A
No conozco bien esa placa pero revisaria si estan bien situadas las sondas, si estan cambiadas al ponerse en marcha el compresor la unidad para al detectar la temperatura en la sonda ambiente pegada al tubo.
MMR
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, daclar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- daclar
- Autor del tema
#32747
por daclar
Respuesta de daclar sobre el tema placa universal para aire acondicionado split modelo ZL-U05A
si esta todo bien ubicado es mas compre una nueva exactamente igual y lo mismo.
revise el circuito y el integrado que tiene uln 2003 manda señal al led y al relay despues de un minuto deja de hacerlo. ahora voy al negocio a ver si estas vinieron con algun problema de fabrica, por que una placa tiene un puente en el integrado y la otro no.
revise el circuito y el integrado que tiene uln 2003 manda señal al led y al relay despues de un minuto deja de hacerlo. ahora voy al negocio a ver si estas vinieron con algun problema de fabrica, por que una placa tiene un puente en el integrado y la otro no.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#32748
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema placa universal para aire acondicionado split modelo ZL-U05A
marca del aire .....????
hugo,
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- elartedelfrio
#32755
por elartedelfrio
Respuesta de elartedelfrio sobre el tema placa universal para aire acondicionado split modelo ZL-U05A
las sondas están bien?? las mediste? y después los datos de chequeos de rutina: tensión, consumo, presión.... no se puede adivinar
saludos cordiales
saludos cordiales
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Archivos esenciales
- Tabla orientativa para selección de tubo capilar en unidades con R12 - R22 -R502 familiar y comercial