lock Pregunta split que enfría pero no corta

Más
#28365 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema split que enfría pero no corta
El relay esta en la targeta de la unidad interior, chequea si desactiva

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, conatem, frio1933 y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#28395 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema split que enfría pero no corta
Buenos días, gente del foro. Recién la semana que viene (Miércoles ó Jueves) tendré la posibilidad de ver nuevamente el aparato. El cliente está de viaje. Yo les comento luego. Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#28458 por raul1572
Respuesta de raul1572 sobre el tema split que enfría pero no corta
Podrias poner un potenciometrto de 20 k o 50 k conectados en remplazo de la zonda,o sea conectadr el punto medio a una punta y un extremo a la otra,girar el potenciometro hasta 0 ohm, y luego al maximo valor.Si no corta es necesario el remplazo o reparacion de la placa electronica
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, waly y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#28497 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema split que enfría pero no corta
Hola sergio luis...
Además de la orientacion que te brindan los otros foristas me interesa saber, a fin de darte una sugerencia seria, la capacidad del equipo en cuestion ( y el tiempo que hace que está instalado) y las condiciones del lugar donde está instalado (largo, ancho, alto... metros cuadrados de vidriado, etc, etc, etc,)
Te agradeceré los datos...
saludos,

cero
El tema ha sido cerrado.
Más
#28508 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema split que enfría pero no corta
Hola Cerogrado, buenos días. El equipo es de 2800 fr. y está en una pieza de unos 4x4x2,8 m. El lugar a acondicionar se pone muy frío (por lo que al equipo le sobra potencia para refrig. ese sector) y está puesto hace unos 3 años. Recuerda que he comentado que una de las pruebas que hice fué exponer la sonda de ambiente directamente bajo el flujo de la turbina de la U.Int. y que la misma tenía una temperatura de soplado de 5º, por lo que realmente no me parecía relevante otra información. De cualquier manera espero que ésta te sirva para poder apreciar el problema y así poder brindarme una apresiación más acabada del problema que acaece. Gracias Cerogrado.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, waly
El tema ha sido cerrado.