lock Pregunta Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU

Más
#25394 por Diego
Colega Rivera:

Por favor, exponga el resultado de la reparación.

Muchas gracias.
El tema ha sido cerrado.
Más
#25402 por rivera53
saludos a todos los colegas de este foro, disculpen que no haya reportado los resultados de la reparacion en este tema, por motivo de viaje a E.U.,,pues les digo que era falta de refrigerante en el sistema, las presiones bajaron a unas 85,PSI ,busque fugas de refrigerante con detergente que hacen espuma y no pude encontrar la fuga de refrigerante, en el R410a tuve que usar un detector de refrigerante CPS LS790B, y encontre la fuga en una union de la tuberia,falta de refrigerante se va congelando el evaparador, se reparo la union se subieron las presiones a unas 120PSI baja gas, y se resolvio el problema,gracias

actulizando
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gustavozotta y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#25403 por conatem
Gracias por reportar los resultados de tu consulta ahora si podremos cerrar el tema
El tema ha sido cerrado.
Más
#25404 por Diego
Excelente Muchas gracias Rivera.

Se cierra el tema y se lo pasa a casos resueltos.

Saludos cordiales.
El tema ha sido cerrado.