Pregunta Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU
- Diego
- Fuera de línea
#25394
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU
Colega Rivera:
Por favor, exponga el resultado de la reparación.
Muchas gracias.
Por favor, exponga el resultado de la reparación.
Muchas gracias.
El tema ha sido cerrado.
- rivera53
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#25402
por rivera53
actulizando
Respuesta de rivera53 sobre el tema Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU
saludos a todos los colegas de este foro, disculpen que no haya reportado los resultados de la reparacion en este tema, por motivo de viaje a E.U.,,pues les digo que era falta de refrigerante en el sistema, las presiones bajaron a unas 85,PSI ,busque fugas de refrigerante con detergente que hacen espuma y no pude encontrar la fuga de refrigerante, en el R410a tuve que usar un detector de refrigerante CPS LS790B, y encontre la fuga en una union de la tuberia,falta de refrigerante se va congelando el evaparador, se reparo la union se subieron las presiones a unas 120PSI baja gas, y se resolvio el problema,gracias
actulizando
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gustavozotta y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- conatem
#25403
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU
Gracias por reportar los resultados de tu consulta ahora si podremos cerrar el tema
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#25404
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU
Excelente Muchas gracias Rivera.
Se cierra el tema y se lo pasa a casos resueltos.
Saludos cordiales.
Se cierra el tema y se lo pasa a casos resueltos.
Saludos cordiales.