file Pregunta Código de errores en acondicionador de aire BGH modelo BSCV36CMI

Más
- #15368 por Diego
Acondicionador de aire BGH modelo BSCV36CMI
Refrigerante R22. Carga 2 kg
Amperaje nominal: 16.5 A
Amperaje rotor trabado: 137 A
Interruptor termomagnético recomendado: 32 A
Capacitor de compresor: 45 uf
Capacitor de motor vetilador de unidad condensadora: 4 uf

El cliente se queja de lo siguiente:

Durante el transcurso de la mañana, la unidad enfría el ambiente correctamente. Es durante horas de la siesta que deja de enfriar.

Al acudir al lugar, el ambiente está fresco y se realiza una inspección visual de la unidad interior observando lo siguiente:

El evaporador se encuentra limpio. Es una unidad nueva.
Se escucha el sonido de la expansión del refrigerante en la misma.
La tubería de succión que sale de la unidad interior presenta condensación de humedad y está fría al tacto.
Los ventiladores de la unidad funcionan correctamente.
La unidad condensadora tiene su ventilador funcionando correctamente y se siente que el aire que sale de la misma está más caliente que la temeperatura ambiente.

Al colocar el analizador se obtienen los siguientes valores:
Presión de aspiración: 60 PSI
Presión de descarga: 250 PSI
Corriente: 14.8 A

La temperatura exterior es de alrededor de 35º C. Al observar el funcionamiento de la unidad condensadora se destaca lo siguiente:

El compresor se detiene cada cuatro minutos, y el ventilador del condensador permanece encendido todo el tiempo. En el momento en que el compresor se detiene, las presiones siguen siendo las mismas, pero la corriente gradualmente aumenta hasta llegar a 14.8 amperios. Indicio muy importante: si las presiones se mantienen sin alteraciones, pero la corriente aumenta gradualmente, se descartaría un problema en el sistema frigorífico en sí como disparador de la falla, la atención ahora, se centra en una falla eléctrica.

En el momento de parada del compresor, el contactor también se apaga, se escucha que su armadura cambia de posición. La bobina del contactor funciona con 220 v. La unidad interior continúa funcionando
normalmente.

Al verificar la tensión de alimentación, durante el funcionamiento del compresor, se obtiene una lectura de 200 voltios en la bornera de la unidad exterior.

Las características de funcionamiento de esta unidad, impresas en la unidad exterior dicen:

Voltaje de trabajo: 220 v
Voltaje mínimo de trabajo: 198 v
Amperaje nominal: 16.5 A

De manera que, la unidad está trabajando casi al límite de tolerancia de voltaje mínimo.

Observando detenidamente la plaqueta electrónica de la unidad exterior, se observan tres leds de color
blanco en la misma. Tienen la inscripción: LED1, LED2, LED3. El LED1 permanece encendido junto con el LED3 cuando el compresor funciona.

En el momento que el compresor se detiene, se observa que el LED1 emite destellos o "flashes". Luego de unos segundos, permanece encendido sin destellar. En el lado interno de la tapa de chapa que cubre todas estas conexiones y la plaqueta, se encuentra una calcomanía con los detalles de los códigos o señales luminosas que emiten estos LEDS. y su significado.

A continuación transcribo los mismos:


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Según la tabla, la falla es Alto Consumo de Corriente, y justamente, provocado por la baja tensión domiciliaria. Es en horas de la siesta, cuando la temperatura exterior aumenta y la demanda de energía también, que la tensión disminuye aún mas, provocando que la unidad no funcione.

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, pila, kikekk y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena