question-circle Pregunta Aire split Kelvinator KSDIGI4500FC de 4500 frigorías funciona solo 5 minutos y se detiene unidad exterior

Más
#14266 por tantor
que diametro de cable de alimentacion, tenes que entrada tenes en el deptp-casa u local los equipos tienen en su placa un elemento que permanente lee la tension de entrada (220 v ) con un porcentaje de tolerancia , entonces arranca fan despues cool y en ese momento o 5 min despues arranca otro artefacto y te corta el spiit
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14269 por pablomitico
tengo 225 V los aires tiene una tolerancia de unos 20 v+- en este caso no tendria ese problema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14275 por bufalo_yo
hola como estas, consulta, en el visor que marca la temperatura te tira algun codigo de error?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14281 por tantor
el tadiran en 208 volt se cuelga el cool y te queda andando el fan
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14287 por pablomitico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.