file Pregunta cae agua por detras de la turbina

  • topo30
  • Avatar de topo30 Autor del tema
#13594 por topo30
cae agua por detras de la turbina Publicado por topo30
hola gente tengo un split sansung de 3000 frigorias que lo limpie y lo instale hace unos meses ahora lo fui a revisar y cae agua detras de la turbina le busque por todos lado si estaba sucio algun conducto de descarga de agua y esta limpito, ya se me quemaron los libros me podrian ayudar para resolver el caso, esta bien de precion, no congela la verdad lo desarme completo y sigue tirando agua por detras de la turbina cual quier comentario me va ayudar.-

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13600 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: cae agua por detras de la turbina
Si la bandeja no esta rota y no pierde por la conexión de la manguera.
Medí presión devuelta y para el equipo y fíjate si recupera la presión en un tiempo razonable. Me paso en un equipo semi tapado seguía congelando estando parado y me tiraba agua.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13604 por Fran_res
Respuesta de Fran_res sobre el tema Re: cae agua por detras de la turbina
1º revisa bien la base(espalda9 del evaporador que por ahi saben estra rajadas a lo largo justo donde apoya el radiador, debajo del brlete antiruido.
2º revisa bien la carga de gas, por debajo de 55 lbs, se saben congelar los caños de retorno, justo detras del box (plaqueta) y no loves.
espero ser de ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc