perdida en valvula inversora de ciclo Publicado por mad1914
hola a todos.
El equipo es una condensadora de un split de 3000 kcal frio calor marca noblex.pierde el gas refrigerante.la perdida esta en la valvula inversora de ciclo justo en la union del cuerpo de la valvula con el caño que va a la succion del compresor(de los 3 que están juntos ,el del medio).el cual sale del cuerpo de la valvula hacia abajo.Ya intente soldarlo con las 2 cases de varillas(las de union cobre-cobre y las cobre- acero ,con fundente) y no me agarra la soldadura ,no fluye.
Con cual de las 2 varilla va mejor?¿el cuerpo de la válvula es de cobre?
Ya intente varias veces,(envolviendo la valvula en trapo mojado)y nada.Además tengo miedo de recalentar las piezas moviles que estan dentro del cuerpo de la valvula.
¿Vale la pena intentar soldar en ese lugar o mejor seria cambiar la valvula?
Suponiendo que lograra soldar la perdida ¿como pruevo la vavula para saber q invierte el ciclo osea q no la hise bolsa con la calentada al solar?(la evaporadora esta en casa del cliente).Si energizo la bobina y hace el característico:click,es señal de que la misma anda ,pero eso no me garantiza que el piston de adentro se desplase verdad?
Gracias a todos desd ya.
El equipo es una condensadora de un split de 3000 kcal frio calor marca noblex.pierde el gas refrigerante.la perdida esta en la valvula inversora de ciclo justo en la union del cuerpo de la valvula con el caño que va a la succion del compresor(de los 3 que están juntos ,el del medio).el cual sale del cuerpo de la valvula hacia abajo.Ya intente soldarlo con las 2 cases de varillas(las de union cobre-cobre y las cobre- acero ,con fundente) y no me agarra la soldadura ,no fluye.
Con cual de las 2 varilla va mejor?¿el cuerpo de la válvula es de cobre?
Ya intente varias veces,(envolviendo la valvula en trapo mojado)y nada.Además tengo miedo de recalentar las piezas moviles que estan dentro del cuerpo de la valvula.
¿Vale la pena intentar soldar en ese lugar o mejor seria cambiar la valvula?
Suponiendo que lograra soldar la perdida ¿como pruevo la vavula para saber q invierte el ciclo osea q no la hise bolsa con la calentada al solar?(la evaporadora esta en casa del cliente).Si energizo la bobina y hace el característico:click,es señal de que la misma anda ,pero eso no me garantiza que el piston de adentro se desplase verdad?
Gracias a todos desd ya.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- srozuna
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 63
#9706
por srozuna
Respuesta de srozuna sobre el tema Re: perdida en valvula inversora de ciclo
Estimado colega te sugiero el cambio directo sin pensar mucho la valvula reversible, los pistones estan echas de teflones, en los intentos de la soldadura se derretira la parte movil.
atte. Santiago
atte. Santiago
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#9707
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: perdida en valvula inversora de ciclo
Hola Marco como estas? como dice el colega Santiago cambiala nomas.... no hay posibilidad de arreglo , sacala y busca la misma en la casa de repuestos , si su cuerpo de bronce , para soldarla deberas mojarla con un trapo lijar bien tanto el bronce como el cobre al momento de unir ,ponele fundente y con tranquilidad usas la varilla harris 0 o bien alguna de plata y quedara bien.
saludos !!! xsombrero
saludos !!! xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#9708
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: perdida en valvula inversora de ciclo
Si energizo la bobina y hace el característico:click,es señal de que la misma anda
Respondiendo a tu pregunta,es no
Las valvulas,necesitan ademas de estar energizadas,o no,para el cambio de estado,de las presiones "diferenciadas"
o sea,es necesario,que existan las diferentes presiones,alta y baja,para operar.
Guillermo
Respondiendo a tu pregunta,es no
Las valvulas,necesitan ademas de estar energizadas,o no,para el cambio de estado,de las presiones "diferenciadas"
o sea,es necesario,que existan las diferentes presiones,alta y baja,para operar.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9716
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: perdida en valvula inversora de ciclo
coincido con los colegas cambiala, pero fijate porque se quebro es raro salvo que los caños que la conectan esten con cierta rigidez nociva para que se haya quebrado
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Tutoriales Multimedia Interactivos - Videos instructivos
- Video: El Triple Vacío