file Pregunta Surrey 24000BTU No enfria

Más
#7176 por Tukku
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: Surrey 24000BTU No enfria
Hola de nuevo, me quede pensando en tu problema, y la verdad que sin el dato de consumo es dificil poder encontrar la solucion, vuelvo a preguntarte lo mismo, la presion es constante? cuando esta trabajando y justo antes de que corte por termico, se modifican las presiones? pq si tiene algun atascamiento la presion alta se tendria que ir a las nubes y la baja tender a vacio, avisanos de tu progreso, saludos!!!

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#7223 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Surrey 24000BTU No enfria
hola fabian. Coincido con las apreciaciones de charly y las de tukku, corrobora todas las opciones de inspeccion que te indican a ver si hay algo de eso por alli; por lo demas con esas presiones de alta y baja deberia enfriar bien ( aunque la alta esta un tanto baja) aunque es necesario que funcione la unidad por espacio de 30 min minimo para ver como evolucionan presiones y temperaturas de la instalacion
Por otro lado hay algo que no me queda claro decis que es un aire de 24000 btu/h o 6000 frig, y por lo del conrtactor deduzco que la unidad es ¿trifasica? Siendo asi Fijate que en cambio de contactor puede estar el tema: quizas es uno de los baratos y tenes dramas con la bobina de accionamiento o con los contactos; tecnomaker posteo hace un tiempo una problematica similar a la tuya acerca de un contactor defectuoso; ese post te puede servir de guia
Por lo pronto lo que podes hacer es alimentar separadamente la unidad exterior con corriente electrica o puentear el contactor y ver que pasa con el consumo del equipo. Toma la lectrura de las tension disponible para ver que este acorde
Si ldespues de puentear el contactor el equipo funciona con un consumo de corriente normal Toma de nuevo los datos de las presiones y temp ambiente, la de entrada y salida de la unidad evaporadora y de la condensadora: con esos datos veremos donde estaria la falla
conta como marcha el tema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7224 por f_castillo
Respuesta de f_castillo sobre el tema Re: Surrey 24000BTU No enfria
Gracias a todos por sus consejos, tengo muchas pruebas por hacer aun, el tema es que el lugar donde se encuentra el split se encuentra cerrado por vacaciones, he tratado de contactarme con el dueño pero no lo he logrado, haci que tendre que esperar para intentar hacer algo. En cuanto a la tension del equipo es de 220Vca lo que pasa que el contactor bifasico que venia con el equipo no se consige y por eso lo reemlazaron por uno trifasico, de los cuales usaron dos contactos.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.