Consulta Publicado por luisraum
Buenas estimados, quisiera consultar sobre el por qué un compresor aire de ventana 18mil btu tiene mucho ruido y vibración? Y también suele dañar capacitador muy rápido. Cuando el capacitador está nuevo, no hay tanto ruido pero al paso del tiempo sí. Tiene aprox unos 7 años de uso casi continuo. Se recomienda cambiar el compresor?.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62444 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Consulta
Hola. Chequea si el capacitor empleado corresponde a la potencia del compresor.
Exceso de gas refrigerante puede llegar a producir ruidos y vibraciones anormales también.