- Diego
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- #62284
por Diego
Cómo se hace y qué tienes que usar para unir tuberías de cobre sin soldar en aire acondicionado split Publicado por Diego
En ocasiones, el cliente puede necesitar cambiar de lugar la unidad exterior de su aire acondicionado. Veamos algunas sugerencias y aspectos a tener en cuenta para realizar este trabajo.
Tenemos esta unidad exterior que el cliente desea cambiar de posición. Para realizar este trabajo, tuvimos que comprar 2 metros de tubería de cobre de 1/2" y 1/4". Debido al peso del equipo de soldadura (no te olvides que el equipo gasógeno lleva un tubo de oxígeno con un peso importante) y que nuestra espalda nos lo va a agradecer, decidí usar dos uniones roscadas dobles. Te sorprendería saber, que hay muchos colegas que no saben de la existencia de este tipo de uniones.
Una unión doble está compuesta por una pieza de bronce, que en ambos extremos tiene una rosca. Las uniones dobles vienen de distintas medidas (para tubería de 1/4", 1/2", etc) Observa la siguiente foto.
Sólo tienes que hacer la pestaña (virola o cono le llaman algunos) en ambos tuberías y luego ambas tuercas deben ser enroscadas en dicha unión de bronce. Observa las siguientes fotos.
Es muy importante verificar que no queden fugas de gas en las uniones.
Además, por supuesto, tienes que asegurarte de que no hayan fugas en la válvulas de servicio de la unidad exterior.
Vamos analizar ahora en detalle los puntos a tener en cuenta para realizar este tipo de uniones. Examinaremos también las ventajas y desventajas de emplear este método.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Contame más abajo tu experiencia con este tipo de uniones!
Tenemos esta unidad exterior que el cliente desea cambiar de posición. Para realizar este trabajo, tuvimos que comprar 2 metros de tubería de cobre de 1/2" y 1/4". Debido al peso del equipo de soldadura (no te olvides que el equipo gasógeno lleva un tubo de oxígeno con un peso importante) y que nuestra espalda nos lo va a agradecer, decidí usar dos uniones roscadas dobles. Te sorprendería saber, que hay muchos colegas que no saben de la existencia de este tipo de uniones.
Una unión doble está compuesta por una pieza de bronce, que en ambos extremos tiene una rosca. Las uniones dobles vienen de distintas medidas (para tubería de 1/4", 1/2", etc) Observa la siguiente foto.
Sólo tienes que hacer la pestaña (virola o cono le llaman algunos) en ambos tuberías y luego ambas tuercas deben ser enroscadas en dicha unión de bronce. Observa las siguientes fotos.
Es muy importante verificar que no queden fugas de gas en las uniones.
Además, por supuesto, tienes que asegurarte de que no hayan fugas en la válvulas de servicio de la unidad exterior.
Vamos analizar ahora en detalle los puntos a tener en cuenta para realizar este tipo de uniones. Examinaremos también las ventajas y desventajas de emplear este método.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Contame más abajo tu experiencia con este tipo de uniones!
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
-
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 228
#62286
por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Cómo se hace y qué tienes que usar para unir tuberías de cobre sin soldar en aire acondicionado split
Hola Diego, muchas gracias por el aporte.
Adhiero que siempre es bueno tener uniones con tuerca disponibles en el taller al menos.
Otra opción también puede ser la siguiente:
muchas veces nos quedan tuercas con su respectivo extremo macho debido al corte y soldadura necesaria en la unidad interior, por ende se puede soldar uno de estos extremos macho en el caño a añadir antes de subir al techo y de esta manera realizaríamos una sola pestaña, reduciendo probabilidades de pérdidas.
Saludos
Adhiero que siempre es bueno tener uniones con tuerca disponibles en el taller al menos.
Otra opción también puede ser la siguiente:
muchas veces nos quedan tuercas con su respectivo extremo macho debido al corte y soldadura necesaria en la unidad interior, por ende se puede soldar uno de estos extremos macho en el caño a añadir antes de subir al techo y de esta manera realizaríamos una sola pestaña, reduciendo probabilidades de pérdidas.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
Autor del tema
- Fuera de línea
#62287
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Cómo se hace y qué tienes que usar para unir tuberías de cobre sin soldar en aire acondicionado split
Hola Emmanuel.
Correcto colega, es una buena idea re utilizar esas puntas.
Abrazo!
Correcto colega, es una buena idea re utilizar esas puntas.
Abrazo!
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Acondicionadores de aire
- Velocidades de la turbina Interior de Split con Plaqueta Universal