Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros
- Alvearence
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 90
- #62062
por Alvearence
Leonardo
Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros Publicado por Alvearence
Buenas noches, consulta, me pidieron instalar un aire acondicionado de 4500 frio/calor,
mi consulta es que entre unidad exterior e interior tengo aproximado 10 metros de distancia.
Es posible realizar la instalación en esa distancia?
Me imagino que tendré que agregar gas y colocar caños de un diámetro mas.
Ustedes que me aconsejan?
Desde ya muchas gracias
mi consulta es que entre unidad exterior e interior tengo aproximado 10 metros de distancia.
Es posible realizar la instalación en esa distancia?
Me imagino que tendré que agregar gas y colocar caños de un diámetro mas.
Ustedes que me aconsejan?
Desde ya muchas gracias
Leonardo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
#62064
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Instalación
Buenos días.
Con 10 metros de tubería va a funcionar muy bien. Nada de que preocuparse
Sólo verifica el sobrecalentamiento del evaporador, y de acuerdo a eso, si es necesario agregas gas.
Saludos!
Con 10 metros de tubería va a funcionar muy bien. Nada de que preocuparse
Sólo verifica el sobrecalentamiento del evaporador, y de acuerdo a eso, si es necesario agregas gas.
Saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Alvearence
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 90
#62067
por Alvearence
Leonardo
Respuesta de Alvearence sobre el tema Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros
Hola Diego, entonces según interpreto tu respuesta NO seria necesario aumentar las dimensiones de los caños. tendría que respetar las medidas originales de 1/4 y 1/2
Leonardo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
-
- Fuera de línea
#62069
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros
No es necesario cambiar el diámetro de las tuberías.
Chequea el manual, que en algunas marcas tienen permitido instalar con hasta 15 metros de tubería.
Tampoco nunca he encontrado manual alguno que mencione la posibilidad de cambiar tuberías debido al recorrido excesivo de las mismas.
Saludos!
Chequea el manual, que en algunas marcas tienen permitido instalar con hasta 15 metros de tubería.
Tampoco nunca he encontrado manual alguno que mencione la posibilidad de cambiar tuberías debido al recorrido excesivo de las mismas.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Alvearence
-
Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 90
#62070
por Alvearence
Leonardo
Respuesta de Alvearence sobre el tema Instalación de aire acondicionado split a más de 10 metros
Hola Diego, el equipo en cuestión es un surrey 4500 F/C R410, estaba instalado en una casa y ahora lo trasladaron a otro lugar , en el cual me encuentro con esta diferencia de distancias entre unidad exterior /interior.
gracias por tus respuestas y consejo.
gracias por tus respuestas y consejo.
Leonardo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- calculos de capilares para refrigeracion TECUMSEH