question-circle Pregunta compresor de Split se apaga no sube el amperaje,ni hay calentamiento de cables que lo alimentan.

Más
19 Ago 2021 11:44 #61588 por rafaelrcc
se presenta esta inconveniente con compresor de Split de 12mil btu.trabaja 10, minutos Hasta 1 hora y se apaga solo el compresor pero el amperaje no sube de 4,5amp y no hay calentamiento de cables de alimentación muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Ago 2021 05:47 #61591 por Diego
Hola.

En el momento en que el compresor se detiene, ¿sigue recibiendo tensión desde la unidad interior?
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Ago 2021 18:58 #61594 por ururef
Buenas, tardes.
Voy con Diego.
Ese dato y la presión de gas son importantísimas, ahí esta el resultado del diagnostico. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena