lightbulb Idea Se congela tubo receptor de liquido

Más
#58481 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Se congela tubo receptor de liquido
Eso o está trancado el filtro torpedo antes del capilar, o está trancado el capilar, por ceras o aceite descompuesto por altas temperaturas de condensación.

Coinsido plenamente con Dsbordon la obstrucción esta en la unidad condensadora o semi obstrucción , fíjate que se congela asta o mitad de la botella antigolpe viene aguas arriba el problema .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58503 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Se congela tubo receptor de liquido
Hola, en una oportunidad tuve un problema parecido, pero normalmente e visto que cuando el acumulador de succión este tapado parcialmente la presión realiza cambios muy bruco.
Toma en cuenta lo que te comenta Diego Bordon y mejor determina bien cuál es el problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.