- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como solucionar Error E1 equipo split Noblex
Pregunta Como solucionar Error E1 equipo split Noblex
- Claudioacademico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#58115
por Claudioacademico
Respuesta de Claudioacademico sobre el tema Como solucionar Error E1 equipo split Noblex
Si voy a instalar la placa universal pruebo y les cuento, si me dices que se puede reparar la placa, yo voy a guardar la original para repararla alguna vez, necesito saber quien la podria reparar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#58116
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como solucionar Error E1 equipo split Noblex
La placa se puede reparar y el rele también se puede cambiar todos vienen soldados a la placa , lo peor que se puede hacer es confiar en el vendedor el le intereza vender por eso te vendió una placa nueva .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Claudioacademico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#58122
por Claudioacademico
Respuesta de Claudioacademico sobre el tema Como solucionar Error E1 equipo split Noblex
Hoy cambie la placa, viene sin el capacitor, tube que comprar uno y conectarlo, quedo funcionando correctamente el aire, no queda muy prolijo ya que la placa es cuadrada mas los cables y como que no hay muvho espacio, pero lo tapa la carcaza y luego acomode el nuevo display, y bueno quedo funcionando.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- carga de r22 a split samsung 2250 frigorias