lock Pregunta Falla en equipo central.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#34171 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Falla en equipo central.
1.- Un equipo Central aquí y en China es un equipo tipo paquete o Root toof y estos equipos distribuyen el aire atravesar de ductos.

2.- Un equipo tipo Fan & coil es un evaporador de expansión directa que va oculto en plafón y puede o no conectarse al un ducto. De hecho es un equipo Split que significa dividido se interconectan condensador y evaporador por tuberia.

3.- baja 67 libras, en alta 440 libras para R22 Solo frió lo vas a romper (compresor)

4.- 32 amperes igualmente lee la placa y veras lo que te digo


En diversos posteo hemos comentado hasta el cansancio el uso del amperimetro, las distancias entre evaporador y condensador, la carga con balanza y muy importante el Recalentamiento

En resumen esta pasadisimo de carga la tubería de alta no esta en su estado cálido porque esta saturado de refrigerante.

y si sigues forzando ese compresor pronto nos estaras invitando a su funeral.

saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#34175 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Falla en equipo central.
Y algo mas-.." en alta 440 libras para R22 ..", ESTO ES IMPOSIBLE- ya deberían haber saltado las protección de sobrepresión y de alto consumo.
-¡acaso es monofásico?-de todas formas NO ES CORRECTO.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#34182 por leoburgos
Respuesta de leoburgos sobre el tema Falla en equipo central.
Buenas compañeros me puse en contacto con el distribuidor del equipo en mención y me informo que el condensador viene presurizado con nitrógeno, y no con refrigerante, extraje el gas incondensable, nuevamente vació, carga de refrigerante y quedo al pelo.. gracias por sus aportes.. saludos

Gracias por au atencion..Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, conatem y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#34185 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Falla en equipo central.
Gracias por compartir la solución a tu problema

ahora cerrare el tema para que quede clara la solución y pueda servir de ayuda rapida para casos similares.
El tema ha sido cerrado.