file Pregunta Evaporador bloqueado

Más
#25914 por enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Saludos!
como te dice diego!

Esta el evaporador y el blower limpios?

Puede ser que le falte un poquito de gas!

Prueba con 65 ó 70 psig, siempre midiendo el amperaje del compresor!

enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, conatem y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #25925 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Evaporador bloqueado

tom67 escribió: Que hacés Diego.....Admito que las cargas las hago con manómetro, dependiendo de la temperatura ambiente,tratando que la presíón de succion se mantenga en 60 Lbs.
En una oportunidad,el equipo había perdido refrigerante y el cliente lo seguía usando.Se me ocurrió pensar que el evaporador pudo quedar con restos de aceite a pesar de haberlo limpiado...lo demás,todo normal.
Por otro lado te comento que trabajé en service Hitachi,Electolux, Sanyo,LG,etc....no lo digo por chapear,sino por cualquier cosa que alguien necesite,si lo puedo ayudar,con mucho gusto.

Un abrazo.

Gabriel, gracias por comprender.

Cuando hablamos de escarcha en el evaporador, lo primero que se me viene a la mente es:

* Evaporador sucio
* Ventilador defectuoso
* Poca carga de refrigerante
* Temperatura ambiente exterior muy baja (provoca baja presión de evaporación).

Mi experiencia personal: no cargo hasta 60 PSIG (que equivale a 1º C), si no que cargo hasta obtener una temperatura de evaporación de 4º C (equivale a 68 PSIG).

¿Que te puede estar ocurriendo a vos Gabriel? Un error o mala calibración del manómetro de baja presión, que te esté "mintiendo" la presión. Además, con 60 PSIG estás evaporando al borde de los 0º C, condición suficiente para que se forme escarcha en la zona de baja presión y, si el día es muy húmedo peor todavía.

Esa es mi teoría.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, conatem, plunos y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25974 por tom67
Respuesta de tom67 sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Listo Diego,voy a considerar tus consejos.Te agradezco mucho,y me alegro haber encontrado un lugar para seguir aprendiendo y aclarar dudas.


Un abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, conatem y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25977 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Gracias a vos por Participar.

Esperamos verte seguido por acá.

Saludos cordiales.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#26703 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
tom67

comenta en que quedo el asusnto


saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon