Pregunta Instalación de bomba de calor en iinvierno
Menos
Más
- Mensajes: 93
#46711
por [email protected]
Respuesta de [email protected] sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Podes estimar la presion calculando la temperatura de salida del aire de la UE sumarle 6 grados aproximadamente y entrar a la tabla Pt del refrigerante del equipo para saber que presion hay en ese momento.
Esspero le sirva.
Saludos y suerte.
Ignacio
Esspero le sirva.
Saludos y suerte.
Ignacio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, pujol1
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#46712
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Hola Pujol, buenos días. Atento a lo que acertadamente dijo el colega Ricardo Silva (Charrúa) y teniendo en cuenta su nivel :EXPERIMENTADO, según su propia definición, sería menester que revise su cuestionario pues algunas respuestas son incorrectas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46713
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Otra forma de medir la presion de baja en invierno seria, poner el equipo en modo frio y calentando el sensor de temperatura del equipo o calefactando el ambiente donde esta instalado el equipo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Menos
Más
- Mensajes: 93
#46715
por [email protected]
Respuesta de [email protected] sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Ademas de lo que dice Charrua deberias tapar la condensadora parciamente con un carton para lograr una temperatura de funcionamiento razonable porque sino las presiones te van a quedar muy bajas.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#46717
por Diego
Ojo, que esa técnica es para cuando el equipo esta funcionando en modo frío y la temperatura ambiente es baja, haciendo que la presión del lado de alta sea baja.
Respuesta de Diego sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
[email protected] escribió: Ademas de lo que dice Charrua deberias tapar la condensadora parciamente con un carton para lograr una temperatura de funcionamiento razonable porque sino las presiones te van a quedar muy bajas.
Ojo, que esa técnica es para cuando el equipo esta funcionando en modo frío y la temperatura ambiente es baja, haciendo que la presión del lado de alta sea baja.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Se podria recuperar refrigerante sin recuperadora ?