file Pregunta aislacion equipos piso techo

Más
#43071 por gabriel.bernard
Respuesta de gabriel.bernard sobre el tema aislacion equipos piso techo
He visto equipos que tienen como una especie de "pre-expansión" en la unidad exterior, nunca tuve oportunidad de desarmarlos y ver qué es eso... pero.. un punto importante (aunque no los defiendo) si el fabricante dice aislación por separado, para que "ahorrarse" esa aislación??
Si no se aisla (supuestamente para aun mas "mejorar" la disipación de energía al ambiente y/o ahorrarse un aislante), y suponiendo que la línea de liquido está expuesta y le da el sol, esta se calienta, logrando una absorción de energía la cual no es conveniente.
Sigamos analizando......

sigamos analizando......

Bernard Gabriel
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43072 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema aislacion equipos piso techo
Hola a Todos ;

Se requiere aislación por separado pues , uno de los caños va caliente y el otro viene frio.

La linea de liquido en verano va caliente y en invierno viene frio.
A diferencia de los mini split , donde los dos caños están a pocos grados de diferencia.

El ahorro de 3 tubos no es significativo en semejante instalación . Para mi , es analizar.... me sirve , te sirve , nos sirve a Todos.
Algunos tuvimos la suerte de meterle mano a un equipo como este ; los que no la tuvieron tienen la oportunidad de aprender algo......

El debate no es discusión , discutir es tener la razón , es imponer tu idea por sobre la de los demás.
Debatir es plantear una opinión , esperar una respuesta lógica y fundamentada . Y poder llegar a una conclusión consensuada , y así mejorar como frigoristas.

Saludos cordiales.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43074 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema aislacion equipos piso techo
Estimados, no hay mucho mas para decir, ni sin aislación ni con UNA sola aislación, van con aislaciones independientes cada caño.
La unica forma de que llevara aislación en un solo caño (aunque haga la expansión en la unidad interior), sería que tubiera la inversora en la unidad interior.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, MarianoA

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43076 por MarianoA
Respuesta de MarianoA sobre el tema aislacion equipos piso techo
Inicie le debate simplemente , porque donde vivo muchos técnicos aíslan solo uno , (y lo hacen con seguridad de que se hace asi) y otros tantos aíslan los dos (con la misma seguridad)
Mi conclusión es que uno no puede andar refrigerando todo el barrio, jaja , y por eso y porque no representa costos , debo aislar las dos cañerías, y eso que no entramos en el detalle de lo estético y de como le hacemos entender al cliente que una va con aislante y otro no!

m gracias por los aportes!!!

Fríos eran los de antes...
El siguiente usuario dijo gracias: plunos, ururef y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009dsbordonCharrua
Gracias a Foro Kunena