compress Combinado Poca presion de r 410 con equipo encendido

Más
#41083 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Poca presion de r 410 con equipo encendido
Esto es mas razonable...no?. Cruz verde.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41085 por Fabian63
Respuesta de Fabian63 sobre el tema Poca presion de r 410 con equipo encendido
Estimados

En mi caso comienzo presurizando a 100 lbs, con la cual realizo la primera verificación con agua jabonosa. Por lo general si a esa presión no hay perdida es muy difícil que a mayor presión aparezcan. Igual, después llevo la presión hasta las 300 lbs para mayor tranquilidad. Hago nuevamente la prueba con agua jabonosa, dejo el mayor tiempo posible la instalación con esa presión y si la aguja del manómetro en ese tiempo no vario, sigo con los pasos siguientes hasta la puesta en marcha.

Saludos

Fabián
El siguiente usuario dijo gracias: colin, josal, Moderador y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#41096 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Poca presion de r 410 con equipo encendido
Hola...
Adhiero a lo expresado por Ururef... si con 150 psi no hay perdidas... la cosa está bien.... no hace falta más... al menos nunca tuve problemas que no aparecieran con 150 psi, sea de R22 o de R410...
Si alguien quiere desperdiciar nitrogeno es otro tema, y ya que se pudiese pretender hacer una prueba parecida al funcionamiento en calor... podés meterle más presión, pero ¿como se puede imitar la temperatura de trabajo de la cañeria y cuplas???
Para hacer una prueba de estaqueidad del sistema, 150 psig, alcanzan...
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41098 por rusoprotz
Respuesta de rusoprotz sobre el tema Poca presion de r 410 con equipo encendido
Yo estoy de acuerdo con Gustavo tanto en el tema de la pestañadora como en el de nitrogeno, pero a la vez en parte estoy de acuerdo con cero, la diferencia es en que usando la pestañadora tenes menos posibilidades de error,y la diferencia de precio no es muy grande , con respecto al nitrogeno yo pruebo fugas a 520 psi, y logro tranquilidad de que no voy a tener problemas o es muy dificil de tenerlos, en costos no me influye para nada 1mt de nitrogeno cuesta $50, y con el tema de la seguridad por las altas presiones si se deben tomar algunos recaudos como usar mangueras para adecuadas, anteojos de proteccion, pero todo es cuestion de mejora continua en el proceso, es mi opinion

leonardo
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41151 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Poca presion de r 410 con equipo encendido

ururef escribió: No estoy de acuerdo con esa apreciación Gustavozotta, solo hay que hacer una buena valona y probar perdidas con 150 psi, de lo contrario los nuevos colegas tendrán que dejar de trabajar a corto plazo.

Bueno tampoco lo tomes como que es por llevar la contra, es simple mente mi opinión al respecto.
Instalo aires de 410a con una baldonadora común, no quedan perdidas, los reparo y se que si no pierden con 150 psi (+- 10 Kilos), no pierden. Considero muy arriesgado recomendar esa forma, para que manipulen esas presiones con tan poca experiencia. El trabajo debe ser a conciencia, con gastos equilibrados de lo contrario tendrán que cambiar de rubro. Y la manipulación de altas presiones debe ser la justa y necesaria, o sea lo requerido para realizar una instalación correcta. saludos


Gustos son gustos, si no para qué estarían los colores?
Usted puede estar o no de acuerdo con lo que digo, pero la práctica me ha indicado que presurizar con 150PSI no es suficiente.
Cuando un equipo de R410A funciona en modo calor, las presiones son el triple de esa presión, y es altísimamente probable que pudieran existir pérdidas que se evidencian recién con altas presiones.
No por nada los fabricantes sugieren presurizar con 500PSI.
Y no se trata de dejar de trabajar, sino de comprarse un regulador de presión de nitrógeno de alta presión.
Como bien usted dijo, no es para inexpertos. Por eso preconizamos en este foro que quienes deseen dedicarse a esta actividad deben ESTUDIAR y no largarse a la calle después de un cursito de 2 meses en la escuelita del sindicato de porteros.
Si a usted no le gusta, dese el gusto de que no le gusta.... yo no opino, me limito a reproducir afirmaciones de personas capacitadas tal como se supone que deben ser los técnicos de las fábricas.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador, rusoprotz