Pregunta para que tiene dos apendices de carga o medicion (ovulos ?)
- masaru
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #38216
por masaru
para que tiene dos apendices de carga o medicion (ovulos ?) Publicado por masaru
Hola a todos y que tengan un próspero 2014.
Le instale a un amigo un equipo LG de 6000 fr. clase C con expansion por capilar. refrigerante r410
con 7 m de caño de 1 mm de pared en cobre. ( aclaro porque me ofrecieron tuberia de aluminio )
Me quedo con una presión en la succion de 115 Psi. con el gas que tenia.Con un consumo de 8.5/8.7 A a una temperatura ambiente de 29° C. No le cargue nada.
Me llamó la atención que tenía valvula con óvulo en la linea de succión y otro en la linea de líquido.
Es la primera vez que veo que un aire tenga dos valvulas con ovulo , supongo que el ovulo extra es para la carga en fase liquida sin la necesidad del dispositivo de expansion. Y en el caso de exeso de refrigerante poder proceder a sacarle por la linea de liquido.
Estoy en lo correcto o tiene otro finalidad ?
Le instale a un amigo un equipo LG de 6000 fr. clase C con expansion por capilar. refrigerante r410
con 7 m de caño de 1 mm de pared en cobre. ( aclaro porque me ofrecieron tuberia de aluminio )
Me quedo con una presión en la succion de 115 Psi. con el gas que tenia.Con un consumo de 8.5/8.7 A a una temperatura ambiente de 29° C. No le cargue nada.
Me llamó la atención que tenía valvula con óvulo en la linea de succión y otro en la linea de líquido.
Es la primera vez que veo que un aire tenga dos valvulas con ovulo , supongo que el ovulo extra es para la carga en fase liquida sin la necesidad del dispositivo de expansion. Y en el caso de exeso de refrigerante poder proceder a sacarle por la linea de liquido.
Estoy en lo correcto o tiene otro finalidad ?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nico222
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 66
- #38217
por nico222
instalador
Respuesta de nico222 sobre el tema para que tiene dos apendices de carga o medicion (ovulos ?)
hola que tal masaru si estoy mal que me lo digan pero yo eh instalado ya unos cuantos con r22 y algunos ya mas viejos tenian ovulo en ambos lados en realidad te puede facilitar para cargar en invierno y no prenderlo en frio no ?me expico y otra que pódes medir alta y baja un abrazo.
instalador
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
- #38218
por martinie
¿Puede ser,para que salgan mellizos??...
(por favor,algún moderador serio,que borre esto!!)
El Payaso
Respuesta de martinie sobre el tema para que tiene dos apendices de carga o medicion (ovulos ?)
para que tiene dos ovulos ?
¿Puede ser,para que salgan mellizos??...
(por favor,algún moderador serio,que borre esto!!)
El Payaso
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- candilo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 249
- #38220
por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema para que tiene dos apendices de carga o medicion (ovulos ?)
Hola
Nico222 estás seguro que es así?
y otra que pódes medir alta y baja
Nico222 estás seguro que es así?
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- candilo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 249
- #38221
por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema para que tiene dos apendices de carga o medicion (ovulos ?)
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- MANUAL BASICO DE HELADERAS