Pregunta al reves
- regatta
- Fuera de línea
#7125
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: al reves
Pero ojo le puso bulones a la condensadora !!!!!!! Lo demas son detalles ..... jajajajaa
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Subzero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 43
#7239
por Subzero
Sub Zero
Refrigeracion-Electricidad
Respuesta de Subzero sobre el tema Re: al reves
Sub Zero
Refrigeracion-Electricidad
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ls-reparacionhogar, Giussepe62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- coolconnor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#20491
por coolconnor
Respuesta de coolconnor sobre el tema Re: al reves
jajaja se pasan, lo unico, lo de amurarlo al techo con cemento... aunque no me lo crean, a mitad del año pasado...
vi un equipo arrancado de un techo (estando amurado) y que fue a dar a un pasillo...
tenia puestos tarugos del 10.
corto un tornillo y los otros 4 los saco limpitos...
y otro equipo sin amurar, que fue a parar a lo de un vecino, quedando colgado de 4 metros de caño
fue durante esa tormenta grosa de mitad de año...
yo hoy en dia, con esta ultima tormenta y esa... no se si dudaria en amurarlos con brocas o con que carajos.
Por cierto... esos equipos solo presentaban abolladuras y pinchaduras varias.
vi un equipo arrancado de un techo (estando amurado) y que fue a dar a un pasillo...
tenia puestos tarugos del 10.
corto un tornillo y los otros 4 los saco limpitos...
y otro equipo sin amurar, que fue a parar a lo de un vecino, quedando colgado de 4 metros de caño
fue durante esa tormenta grosa de mitad de año...
yo hoy en dia, con esta ultima tormenta y esa... no se si dudaria en amurarlos con brocas o con que carajos.
Por cierto... esos equipos solo presentaban abolladuras y pinchaduras varias.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#20495
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: al reves
despues de todo lo que opinaron los colegas solo me resta decir que hay una sola unidad condensadora que se instala al reves y es una carrier.en vez de tomar el aire como los splits convencionales. toma ire atraves del aletado, el equipo carrier lo expulsa por el aletado del condensador espero haberme expresado bien, subire el modelo y fotos del equipo que les menciono.saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#20499
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: al reves
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- consumo de compresor 7/8 hp