Pregunta Heladera White Westinghouse RTD14VWCW1
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #41201
por JacGel
Heladera White Westinghouse RTD14VWCW1 Publicado por JacGel
Mi problema es el siguiente Tenia el motor en corto.
El motor era un Americold RG208-12
El problema que el voltaje es 115 V
Me fije el reemplazo por el desplazamiento en tecumseh
Voltaje tambien 115 V
Y cuando fui a buscar un tecumseh no había y por desplazamiento elegí.
Ahora el problema lo coloque y veo que no corta como debiera funciona mucho.
La temperatura que logro es -20 en el freezer y 5,8 en la parte medio.
Ahora veo que los BTU son menos que dicen ustedes por eso es no corta.
Aquí mando un video
Que estoy haciendo mal o falta algo El termostato lo probe en un vaso con hielo y corta y conecta.
El motor era un Americold RG208-12
El problema que el voltaje es 115 V
Me fije el reemplazo por el desplazamiento en tecumseh
Voltaje tambien 115 V
Y cuando fui a buscar un tecumseh no había y por desplazamiento elegí.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Ahora el problema lo coloque y veo que no corta como debiera funciona mucho.
La temperatura que logro es -20 en el freezer y 5,8 en la parte medio.
Ahora veo que los BTU son menos que dicen ustedes por eso es no corta.
Aquí mando un video
Que estoy haciendo mal o falta algo El termostato lo probe en un vaso con hielo y corta y conecta.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#41202
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Heladera White Westinghouse RTD14VWCW1
hola jorge como va!!seguramnete isiste el proseso limpiesa...etc , presion de trabajo? tiene buen empuje el forzador interior? no conosco el modelo , tiene un termostato en el frezer y un damper mecanico??? este ultimo lo colocaste al maximo? el retorno como esta?........
saludos
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#41203
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Heladera White Westinghouse RTD14VWCW1
Hola Jorge, me parece a mi que vos buscaste por desplazamiento, pero deberias haber buscado por los BTU, acordate que el otro era de 60 hz 840 BTU, y el nuevo a 50 hz es de 748 btu.
Incluso el reemplazo de Tecumseh de la tabla que pusiste es de 870 BTU.
Creo yo que el tema es por ahi
Incluso el reemplazo de Tecumseh de la tabla que pusiste es de 870 BTU.
Creo yo que el tema es por ahi
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel, manuel10_ar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#41205
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Heladera White Westinghouse RTD14VWCW1
Si batracio me quiero cortar las bo--- la primera vez que me pasa como dicen todos...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#41268
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Heladera White Westinghouse RTD14VWCW1
Para cerrar el tema cambie por un compresor de los btu correctos y acomode el forzador del freezers mitad y mitad y funciona correctamente.
Gracias
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, aversipuedo y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- carga de aceite al motocompresor?