Pregunta caño roto consulta ayuda.
- michelangelojj
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 81
#7227
por michelangelojj
jose
caño roto consulta ayuda. Publicado por michelangelojj
Hola amigos:
Tengo una clienta que me llamo porque su split no enfria. Es un Surrey frio solo de 3000 F. A primera vista veo que uno de los caño esta roto; indagando descubro que unos albañiles que estan trabajando en la casa lo cortaron; no se como. El caño esta totalmente cortado; es el caño grueso (de succion). Mi inquietud es despues de reparar; hacer vacio; que hago; tengo que cargar aceite, o solamentes gas. y como lo hago. Y en otros casos como me doy cuenta cuando nesecita una carga de aceite.
Desde ya muchas gracias
Tengo una clienta que me llamo porque su split no enfria. Es un Surrey frio solo de 3000 F. A primera vista veo que uno de los caño esta roto; indagando descubro que unos albañiles que estan trabajando en la casa lo cortaron; no se como. El caño esta totalmente cortado; es el caño grueso (de succion). Mi inquietud es despues de reparar; hacer vacio; que hago; tengo que cargar aceite, o solamentes gas. y como lo hago. Y en otros casos como me doy cuenta cuando nesecita una carga de aceite.
Desde ya muchas gracias
jose
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- loky_argentina
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 36
#7234
por loky_argentina
Loky
Respuesta de loky_argentina sobre el tema Re: caño roto consulta ayuda.
Hola Michelangelojj, para mi que deverias consultar con la dueña de casa si es que limpio el piso, que cantidad cree haber visto, de ese calculo deverias agregarle aceite al equipo, podes hacer un poco de vacio y dejar que el aceite fluya por el manometro desde el servicio al lado de baja. Si solo vio una mancha no creo que tengas que agregarle. Saludosss...
Loky
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Tukku
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 245
- #7236
por Tukku
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: caño roto consulta ayuda.
michelangelojj el problema no solo pasa por la cantidad que perdio sino tambien por el tiempo que paso el circuito abierto y la suciedad que pueda haber entrado por ese caño roto, cuando te digo el tiempo es pq como vos ya sabes que el aceite absorbe humedad y cuando esta humedad es mucha con vacio es dificil de sacar, al romper los caños es probable que la perdida de aceite sea considerable y por lo tanto seria bueno que consultes por el modelo de motocompresor que tiene que llevar el equipo y cuanta cantidad lleva. Se lo reemplazas ya que solo a ojimetro nunca estaras seguro de la cantidad que tiene y la falta o el exceso de aceite son malos, y me atrevo a corrergir a loky, con todo respeto, el vacio no se le hace un poco solo para poder agregar algo de aceite, el vacio es un procedimiento muy importante para el buen funcionamiento de un sistema de refrigeracion, espero se entienda, saludos!!!
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- michelangelojj
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 81
#7242
por michelangelojj
jose
Respuesta de michelangelojj sobre el tema Re: caño roto consulta ayuda.
muchas gracias; me sirvio de mucho
jose
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- michelangelojj
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 81
#7243
por michelangelojj
jose
Respuesta de michelangelojj sobre el tema Re: caño roto consulta ayuda.
gracias por molestarte y responder.
jose
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Ruido del compresor de split de 32000 BTU