- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
Pregunta Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#41321
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
Hola gente antes que nada Felices Pascuas.
Lo que tengo dudas es en lo siguiente.
Relación de compresión.
RC= (Presión de descarga + 14,7 psi) / (Presión de Aspiración + 14,7 psi) = 10:1
La presión de descarga y de aspiración son positivas no tengo dudas.
Mi duda es cuando la presión manometrica de aspiración es negativa o de vació.
Como seria la cuenta, y con que unidad de vació.
(Presión de Aspiración + 14,7 psi)
Lo que tengo dudas es en lo siguiente.
Relación de compresión.
RC= (Presión de descarga + 14,7 psi) / (Presión de Aspiración + 14,7 psi) = 10:1
La presión de descarga y de aspiración son positivas no tengo dudas.
Mi duda es cuando la presión manometrica de aspiración es negativa o de vació.
Como seria la cuenta, y con que unidad de vació.
(Presión de Aspiración + 14,7 psi)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #41325
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
Hola, Jorge
Hay un par de cosas que no logro comprender...
1º la relacion de compresion (al menos hasta donde conozco) no es como lo expresas, sino que cantidad de veces se comprime un determinado volumen...
2º en refrigeración, al menos, sabemos que las presiones de descarga son siempre positivas, no siempre para las presiones de retorno, que pueden ser positivas o negativas (vacio) ejemplos claros: un aire acondicionado clasico con r22 tiene un retono de aprox. 62 psig (presion relativa, NO absoluta, de retorno) y una heladera con freezer y R134a con retorno por debajo de 0 psig...
saludos,
cero
www.lazzero.com/index.php?option=com_con...9&Itemid=114&lang=es
Hay un par de cosas que no logro comprender...
1º la relacion de compresion (al menos hasta donde conozco) no es como lo expresas, sino que cantidad de veces se comprime un determinado volumen...
2º en refrigeración, al menos, sabemos que las presiones de descarga son siempre positivas, no siempre para las presiones de retorno, que pueden ser positivas o negativas (vacio) ejemplos claros: un aire acondicionado clasico con r22 tiene un retono de aprox. 62 psig (presion relativa, NO absoluta, de retorno) y una heladera con freezer y R134a con retorno por debajo de 0 psig...
saludos,
cero
www.lazzero.com/index.php?option=com_con...9&Itemid=114&lang=es
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- aversipuedo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 146
#41327
por aversipuedo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de aversipuedo sobre el tema Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
Hola jacgel, aca te paso una hoja de un manual en donde podras despejar tu duda con respecto a las preciones negativas y la relacion de comprecion,tiene un par de ejemplos que te van a clarar las cosas
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, cerogrado, JacGel y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #41329
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
El siguiente usuario dijo gracias: cerogrado, utnfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #41330
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Como se puede pasar kpa absolutos a vacio para realizar esta cuenta
Hola... nobleza obliga y hoy aprendi algo más... la relación de compresión se utiliza también en refrigeración, algo que yo desconocia por no haberla leido ni utilizado nunca... vá mi reconocimiento a quienes me desasnaron en el tema Jacgel y el talibán misionero...
Saludos,
cero
Saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Consulta por falla de minisplit