- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Ranser fb-ra01n no enfria como solucionar
Pregunta Ranser fb-ra01n no enfria como solucionar
- radiofan
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 616
#13960
por radiofan
EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA
Respuesta de radiofan sobre el tema Re: Ranser fb-ra01
Hola, muy buen aporte, todavía hay mucho que aprender.
Mira checa por aparte la célula, fijate en la polaridad y aplicale voltaje, el que reciba, así descartas que este dañada, si no te vas a los otros elementos, mira te dejo un link, están en ingles en español hay poco, y mas centrado en lo teórico, este es practico, poblé a Google traductor , saludos.
www.rainfall.com/fixit/haier-thermoelect...ric-wine-cooler.html
www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3318
Mira checa por aparte la célula, fijate en la polaridad y aplicale voltaje, el que reciba, así descartas que este dañada, si no te vas a los otros elementos, mira te dejo un link, están en ingles en español hay poco, y mas centrado en lo teórico, este es practico, poblé a Google traductor , saludos.
www.rainfall.com/fixit/haier-thermoelect...ric-wine-cooler.html
www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3318
EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Daniel de Ramallo, Marcello
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- yhoooo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 20
#13962
por yhoooo
Respuesta de yhoooo sobre el tema Re: Ranser fb-ra01
Muy bueno el video.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Nadiam
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Daniel de Ramallo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#13992
por Daniel de Ramallo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de Daniel de Ramallo sobre el tema Re: Ranser fb-ra01
les paso el manual original por si a alguien le interesa. xsombrero
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Daniel de Ramallo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#13993
por Daniel de Ramallo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de Daniel de Ramallo sobre el tema Re: Ranser fb-ra01
Mas material sobre el efecto Peltier, es interesante siempre y cuando te guste la física, en fin toda la refrigeración es cuestión de física.
Espero que les sea útil.
Daniel de Ramallo
Espero que les sea útil.
Daniel de Ramallo
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, yhoooo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #14001
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Ranser fb-ra01
Hola, el material aportado por los colegas es muy bueno...
si vemos el conjunto del equipo tenemos 3 grandes grupos:
1) La plaqueta electronica
2) La placa peltier
3) el sensor de temperatura
La sugerencia es medir el funcionamiento de cada elemento, si es en este orden...mejor...
la alimentacion de la placa peltier es de 12vcc, gralmente. la falla pasa por plaqueta o placa... no son de buena calidad, de hecho el importador (creo que la empresa Datanhome las trae de china) sólo dá 6 meses de gtía. y el rendimiento frigorifico, a mi modo de ver, es bastante pobre...ideal para hoteles o cabañas, ya que no "hacen ruido", pero son más para mantener (o sea cargarlas con productos pre-enfriados) que para enfriar algo desde una temperatura ambiente promedio de estas latitudes...
saludos,
cero
si vemos el conjunto del equipo tenemos 3 grandes grupos:
1) La plaqueta electronica
2) La placa peltier
3) el sensor de temperatura
La sugerencia es medir el funcionamiento de cada elemento, si es en este orden...mejor...
la alimentacion de la placa peltier es de 12vcc, gralmente. la falla pasa por plaqueta o placa... no son de buena calidad, de hecho el importador (creo que la empresa Datanhome las trae de china) sólo dá 6 meses de gtía. y el rendimiento frigorifico, a mi modo de ver, es bastante pobre...ideal para hoteles o cabañas, ya que no "hacen ruido", pero son más para mantener (o sea cargarlas con productos pre-enfriados) que para enfriar algo desde una temperatura ambiente promedio de estas latitudes...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.