question-circle Pregunta Como solucionar problema con aire acondicionado split Frio Calor que calienta poco

Más
- #56814 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire acondicionado Frio Calor calienta poco

Leonel_La Plata escribió: Me faltaron las gracias asi que van ahora, junto con otra consulta como doy por solucionado un tema anterior asi asi sirve para otros encontrar la solucion.


Para dar por solucionado un tema, te vas a la parte de abajo de tu primera publicación, a la izquierda vas a ver un botón que dice Acción. De las opciones que se despliegan elijes la que dice Editar. Dentro de Editar, le cambias el ícono del tema por el símbolo con la marca verde... fijate abajo te hice una captura:



Para finalizar la edición, debes dar click en el botón verde que está mas abajo que dice Enviar.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Leonel_La Plata

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56818 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire acondicionado Frio Calor calienta poco
Buenas , en este caso no sabemos que carga tiene el equipo , si el forzador de UE corta a 500 psi es mucha presión la cual se puede dar por varios factores .
La presión de corte del forzador tendría que ser 340 o 350 psi y la presión de trabajo serían 100 grados menos ósea 250 psi (+ - )
Lo mejor es recuperar refrigerante y cargar por peso a partir de ahí se verán presiones y demas parametros .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Leonel_La Plata

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56819 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire acondicionado Frio Calor calienta poco
Una aclaración el forzador exterior arranca a 250 y corta a 350 ( + -)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Leonel_La Plata

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #56920 por dsbordon
Hola.
Si en frio la presion se va a vacio y en calor se va a la luna, claramente tenes una obstruccion en el circuito. Sea en los capilares o en la valvula check.
Calentar esa seccion con aire caliente y poner en marcha el mc para ver si hay cambios en el comportamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, patoo, Leonel_La Plata

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57122 por Leonel_La Plata
Leds comento como para dar finalizado el tema, volvi a ir a ver el equipo y decidi quitarle gas hasta dejarlo trabajando en 320psi aproximado, esto hace ya como un mes(me colgue en comentar dar respuesta mil disculpas a todos), aparentemente quedo en condiciones, ya veremos que sucede. muchas gracias nuevamente.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon