- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como solucionar problema con aire acondicionado split Frio Calor que calienta poco
Pregunta Como solucionar problema con aire acondicionado split Frio Calor que calienta poco
- Diego
- Fuera de línea
- #56814
por Diego
Para dar por solucionado un tema, te vas a la parte de abajo de tu primera publicación, a la izquierda vas a ver un botón que dice Acción. De las opciones que se despliegan elijes la que dice Editar. Dentro de Editar, le cambias el ícono del tema por el símbolo con la marca verde... fijate abajo te hice una captura:
Para finalizar la edición, debes dar click en el botón verde que está mas abajo que dice Enviar.
Respuesta de Diego sobre el tema Aire acondicionado Frio Calor calienta poco
Leonel_La Plata escribió: Me faltaron las gracias asi que van ahora, junto con otra consulta como doy por solucionado un tema anterior asi asi sirve para otros encontrar la solucion.
Para dar por solucionado un tema, te vas a la parte de abajo de tu primera publicación, a la izquierda vas a ver un botón que dice Acción. De las opciones que se despliegan elijes la que dice Editar. Dentro de Editar, le cambias el ícono del tema por el símbolo con la marca verde... fijate abajo te hice una captura:
Para finalizar la edición, debes dar click en el botón verde que está mas abajo que dice Enviar.
El siguiente usuario dijo gracias: Leonel_La Plata
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#56818
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire acondicionado Frio Calor calienta poco
Buenas , en este caso no sabemos que carga tiene el equipo , si el forzador de UE corta a 500 psi es mucha presión la cual se puede dar por varios factores .
La presión de corte del forzador tendría que ser 340 o 350 psi y la presión de trabajo serían 100 grados menos ósea 250 psi (+ - )
Lo mejor es recuperar refrigerante y cargar por peso a partir de ahí se verán presiones y demas parametros .
La presión de corte del forzador tendría que ser 340 o 350 psi y la presión de trabajo serían 100 grados menos ósea 250 psi (+ - )
Lo mejor es recuperar refrigerante y cargar por peso a partir de ahí se verán presiones y demas parametros .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Leonel_La Plata
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#56819
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire acondicionado Frio Calor calienta poco
Una aclaración el forzador exterior arranca a 250 y corta a 350 ( + -)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Leonel_La Plata
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
- #56920
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como solucionar problema con aire acondicionado split Frio Calor que calienta poco
Hola.
Si en frio la presion se va a vacio y en calor se va a la luna, claramente tenes una obstruccion en el circuito. Sea en los capilares o en la valvula check.
Calentar esa seccion con aire caliente y poner en marcha el mc para ver si hay cambios en el comportamiento.
Si en frio la presion se va a vacio y en calor se va a la luna, claramente tenes una obstruccion en el circuito. Sea en los capilares o en la valvula check.
Calentar esa seccion con aire caliente y poner en marcha el mc para ver si hay cambios en el comportamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, patoo, Leonel_La Plata
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonel_La Plata
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 40
#57122
por Leonel_La Plata
Respuesta de Leonel_La Plata sobre el tema Como solucionar problema con aire acondicionado split Frio Calor que calienta poco
Leds comento como para dar finalizado el tema, volvi a ir a ver el equipo y decidi quitarle gas hasta dejarlo trabajando en 320psi aproximado, esto hace ya como un mes(me colgue en comentar dar respuesta mil disculpas a todos), aparentemente quedo en condiciones, ya veremos que sucede. muchas gracias nuevamente.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- distancia de condensador y unidad interior