Pregunta Split R 410A escarche simultáneos de lineas de compresión y succión (Ver Imágenes)
- Diego
- Fuera de línea
La formación de escarcha se debe a la baja presión de evaporación. Con 90 PSI, estarías evaporando a -3º C, entonces, es natural la formación de escarcha o hielo. A partir de 102 PSI, estarías evaporando por arriba de 0º C. Lo ideal es evaporar a 4º C, que serían 118 PSI...
Sin embargo ten presente lo siguiente, si estás probando el equipo con baja temperatura ambiente, la presión de succión no subirá lo suficiente, y la presión tiende a ser menor de lo normal, provocando la escarcha.... pero esto no significa que no tenga gas...
Lo mejor es probar en un día con temperatura ambiente mayor... digamos 30 grados...
Siempre, antes de intervenir un aire acondicionado, Verificar la limpieza de evaporador y condensador.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Si ya revisaste ventilador, capacitor, rodamientos, filtros, limpieza, caudal de aire, etc, y esta todo en orden, entonces es exceso de gas.
Tendrás q medir sobrecalentamiento. Un sobrecalentamiento total de 10/12 grados esta bien. Menos ya implica llegada de liquido al compresor. Por mas q tengas un vaso de expansión para proteger el compresor, lo pones en riesgo.
Medi el sobrecalentamiento y seguramente te llevas una sorpresa. Una vez con un valor apropiado vas a ver como se normaliza la presion de baja.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Claudiosunchales
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 27
Diego escribió: Claudio:
La formación de escarcha se debe a la baja presión de evaporación. Con 90 PSI, estarías evaporando a -3º C, entonces, es natural la formación de escarcha o hielo. A partir de 102 PSI, estarías evaporando por arriba de 0º C. Lo ideal es evaporar a 4º C, que serían 118 PSI...
Sin embargo ten presente lo siguiente, si estás probando el equipo con baja temperatura ambiente, la presión de succión no subirá lo suficiente, y la presión tiende a ser menor de lo normal, provocando la escarcha.... pero esto no significa que no tenga gas...
Lo mejor es probar en un día con temperatura ambiente mayor... digamos 30 grados...
Siempre, antes de intervenir un aire acondicionado, Verificar la limpieza de evaporador y condensador.
Saludos.
Perfecto Diego.
Estos días tenemos el clima inestable, ni bien haga calor lo vuelvo a chequear.
Muchas gracias por la pronta respuesta.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Claudiosunchales
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 27
dsbordon escribió: Hola Claudio. La escarcha en el caño de retorno puede indicar dos cosas, o poco intercambio de calor en el evap por causas diversas; o exceso de gas.
Si ya revisaste ventilador, capacitor, rodamientos, filtros, limpieza, caudal de aire, etc, y esta todo en orden, entonces es exceso de gas.
Tendrás q medir sobrecalentamiento. Un sobrecalentamiento total de 10/12 grados esta bien. Menos ya implica llegada de liquido al compresor. Por mas q tengas un vaso de expansión para proteger el compresor, lo pones en riesgo.
Medi el sobrecalentamiento y seguramente te llevas una sorpresa. Una vez con un valor apropiado vas a ver como se normaliza la presion de baja.
Dale, voy a estar chequeando el sobrecalentamiento...
En cuanto a los componentes, funcionamiento del evaporador esta todo OK.
Muchas gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon