- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Pregunta Arranca y corta...y no le encuentro poblema
- gustavozotta
- Fuera de línea
#51505
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Estimado, vamos por partes.
Es evidente que está cortando el protector térmico. Así que se está produciendo un calentamiento excesivo del compresor.
Ahora bien, son varias las posibles causas.
1) Exceso de refrigerante (Ud ya dice que está normal)
2) Deficiente voltaje (Idem)
3) Circuito contaminado con gases incondensables o con residuos del compresor anterior que se quemó..... ¿Ha realizado prueba de fugas con N2 al instalar, y realizó un buen vacío, hacomprobado que la presión del refrigerante se mantenga estable, no oscila la agua? ¿Ha realizado limpieza del circuito con R141b?
4) Falta de evacuación apropiada de calor por medio del forzador externo, Ud dice le parece que gira lento, ha verificado el capacitor del motor del forzador exterior?
5) Falta de evacuación apropiada de calor por defectuosa instalación. ¿Ha verificado que la unidad externa disponga de libre ventilación, sin objetos (carteles o marquesinas) que le impidan evacuar libremente el aire que expulsa el forzador externo? ¿Ha verificado que la unidad externa se encuentre debidamente separada de la pared, no menos de 25 cm por detrás y otro tanto por cada lado incluyendo arriba y abajo?
Saludos
Es evidente que está cortando el protector térmico. Así que se está produciendo un calentamiento excesivo del compresor.
Ahora bien, son varias las posibles causas.
1) Exceso de refrigerante (Ud ya dice que está normal)
2) Deficiente voltaje (Idem)
3) Circuito contaminado con gases incondensables o con residuos del compresor anterior que se quemó..... ¿Ha realizado prueba de fugas con N2 al instalar, y realizó un buen vacío, hacomprobado que la presión del refrigerante se mantenga estable, no oscila la agua? ¿Ha realizado limpieza del circuito con R141b?
4) Falta de evacuación apropiada de calor por medio del forzador externo, Ud dice le parece que gira lento, ha verificado el capacitor del motor del forzador exterior?
5) Falta de evacuación apropiada de calor por defectuosa instalación. ¿Ha verificado que la unidad externa disponga de libre ventilación, sin objetos (carteles o marquesinas) que le impidan evacuar libremente el aire que expulsa el forzador externo? ¿Ha verificado que la unidad externa se encuentre debidamente separada de la pared, no menos de 25 cm por detrás y otro tanto por cada lado incluyendo arriba y abajo?
Saludos
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, jhonas22 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#51509
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Hola a Todos ;
Hay que acostumbrarse a medir el consumo !!!!
La carga de refrigerante la hicistes por peso ?
Hay que acostumbrarse a medir el consumo !!!!
La carga de refrigerante la hicistes por peso ?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, jhonas22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#51514
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Me paso lo que dice el compañero el aire me cortaba,el ventilador de la unidad exterior giraba,pero al tomarle con el capacimetro al capacitor de dicho ventilador era de 2 microfaradios y me daba 0.5 el ventilador no tenia las revoluciones necesarias levantaba presion de alta subia el consumo y cortaba el motocompresor.si no tenes capacimetro proba con un capacitor de la misma capacidad.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, jhonas22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51515
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Estimado ese rotativo esta saltando por termico
las causas ya te las comentaron los colegas.
el problemita es que esos rotativos tiene protector termico interno, cuando salta muchas veces se queda abierto el termico y perdiste el compresor.
las causas ya te las comentaron los colegas.
el problemita es que esos rotativos tiene protector termico interno, cuando salta muchas veces se queda abierto el termico y perdiste el compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, jhonas22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jhonas22
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
#51520
por jhonas22
Respuesta de jhonas22 sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Muchas gracias a todos por ayudarme ya meñana en la mañana voy a estar revisando todo lo que me han comentado de nuevo repito muchas graciaas a todos ...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Desconectados
- Trivia Historia Universal