por manugon
Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor. Publicado por manugon
Hola a todos, soy nuevo en lo que respecta a instalacion y service de split, en un service que hicimos dias atras nos encontramos con que el motocompresor no arranca por lo cual verificamos si llega buena tension a todo el circuito y fue positivo, cambiamos el capacitor y nada. El equipo es en TCL de 3000 frigorias. Tenemos un curso hecho de instalacion y reparacion pero fue muy poco lo que vimos con respecto a reparacion.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#14103
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor.
Si verifico que llegara tension a todo el circuito y le llega bien como dice o su compresor esta abierto o los elementos de arranque y trabajo pueden estar dañados.
pruebelos para determinar en donde esta el fallo.
pruebelos para determinar en donde esta el fallo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Multiservicios kelvin
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#14143
por Multiservicios kelvin
Respuesta de Multiservicios kelvin sobre el tema Re: Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor.
Hola con gusto podre ayudarte solamente necesito mas información: primero el modelo de compresor , segundo una fotografía donde están las conexiones electricas mi mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ale2010
#14148
por ale2010
Respuesta de ale2010 sobre el tema Re: Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor.
hola ,como dijiste chequeaste el circuito,lo que comprenderia que al encender el equipo tendrias que tener 220 en los bornes d e salida de la unidad interior,y 220 en los bornes de la unidad exterior.bueno te quedaria por ver el termico, y medir las bobinas del mc,chequerar con la amperometrica si corta elk termico.
y volviendo al chequeo de corriente,repasa el termostato que no este desconectado y que tenga pasaje de corriente por el mismo,espero te sirva
y volviendo al chequeo de corriente,repasa el termostato que no este desconectado y que tenga pasaje de corriente por el mismo,espero te sirva
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#14375
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor.
Estimado Manugon:
¿Tenemos alguna novedad con respecto a este problema?
¿Te sirvieron los comentarios de tus Compañeros?
¿Tenemos alguna novedad con respecto a este problema?
¿Te sirvieron los comentarios de tus Compañeros?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Vacuómetro digital cps- VG 200