- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Aire acondicionado split no anda en modo calor
Pregunta Aire acondicionado split no anda en modo calor
- carmax2017
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
- #52545
por carmax2017
Aire acondicionado split no anda en modo calor Publicado por carmax2017
Buenas noches gente, quería saber si pueden ayudarme, tengo un Split r410, nuevo... el equipo se quedo sin refrigerante por una fuga en la instalación, pasqa lo siguiente..
En frio anda bien, el tema cuando lo pasamos a calor..no calienta.
Pero la val. inv conectada en forma directa se mueve y el senosoide también..
quería preguntarle si pueden orientarme, se los agradecería..muchísimo.
En frio anda bien, el tema cuando lo pasamos a calor..no calienta.
Pero la val. inv conectada en forma directa se mueve y el senosoide también..
quería preguntarle si pueden orientarme, se los agradecería..muchísimo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#52548
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema split no anda en modo calor
Hola amigo, faltarían algunos datos como consumo, presiones de trabaja y a que le llamas tu anda bien en frío.
Pero Inicialmente podrías ver si la valvula no se activa en modo calor y si se activa individualmente digamos (puenteando) puedes tener problemas en la conexión entre las unidades sea un cable cortado internamente o cambiadas las conexiones del forzador y la valvula inversora por ejemplo sino podría ser falla de placa.
Todo dependerá si antes de perder el refrigerante funcionaba correctamente en modo calor. Si lo hacia el problema sería otro si no han tocado o cambiado nada.
Comentanos que hace en modo calor como se comporta la unidad interior, presiones, consumo, temperaturas.
Espero te sea util el aporte.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Pero Inicialmente podrías ver si la valvula no se activa en modo calor y si se activa individualmente digamos (puenteando) puedes tener problemas en la conexión entre las unidades sea un cable cortado internamente o cambiadas las conexiones del forzador y la valvula inversora por ejemplo sino podría ser falla de placa.
Todo dependerá si antes de perder el refrigerante funcionaba correctamente en modo calor. Si lo hacia el problema sería otro si no han tocado o cambiado nada.
Comentanos que hace en modo calor como se comporta la unidad interior, presiones, consumo, temperaturas.
Espero te sea util el aporte.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#52558
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema split no anda en modo calor
Tenes la temperatura como para que te funcione si tenes 23 grados ambiente y queres que funcione en calor seguramente no te va funcionar
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
- #52574
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema split no anda en modo calor
Hola Carma buén día. Al momento de pasarlo a modo calor y cuando funciona la VI, funciona también el MC?
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#52587
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema split no anda en modo calor
Llegaste a hacerle la carga de refrigerante tras el vacío?
Como la hiciste ?
Ten en cuenta que en modo frio un equipo sin refrigerante o falto te ventilara la interior siempre,pero no en modo bomba,porque hasta que la sonda de tubo de la U.I. no alcance una temperatura mínima no dará tensión al ventilador
Como la hiciste ?
Ten en cuenta que en modo frio un equipo sin refrigerante o falto te ventilara la interior siempre,pero no en modo bomba,porque hasta que la sonda de tubo de la U.I. no alcance una temperatura mínima no dará tensión al ventilador
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Artilujio ( inyector de thiner o R141B)