question-circle Pregunta Equipo Multi V Plus LRUV100BT1

Más
#62207 por Hbra
Equipo Multi V Plus LRUV100BT1 Publicado por Hbra
Buenos días colegas, tengo un caso serio con un equipo inverter multi v de LG, la unidad condensadora sufrió de pérdida de carga de gas refrigerante y por ende los compresores no arrancan por la medida de seguridad de los presostatos. Se procedió a sustraer la carga que le quedaba al sistema en su interior y corregir la fuga, luego se le realizó un buen vacío a todo el sistema y incorporarle una carga completa nueva de refrigerante. Según la etiqueta del fabricante el equipo maneja 10kg de gas r22, y se le colocó una carga de 14kg por el trayecto que es algo largo de las tuberías, la anomalía que presenta ahora es que las presiones en el manómetro en el reloj de baja no llega ni a las 20 libras, mientras que el de alta llega entre 260 y 280 libras. Ando desesperado buscando el manual de este equipo debido a que el que trae según el cliente se perdió. Alguien que me pueda ayudar

Archivo adjunto no encontrado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62210 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Equipo Multi V Plus LRUV100BT1
Para mí es excesiva la carga de gas. 4 kilos de diferencia es enorme la diferencia.

Si la presión de baja no aumenta, habiendo cargado tanto refrigerante, es posible señal de alguna semi obstrucción en algún sector.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62212 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Equipo Multi V Plus LRUV100BT1
Filtros sucios en las evaporadoras, o chapas tapadas por falta de mantenimiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.