question-circle Pregunta Aire split Surrey se apaga después de algo mas de 30 minutos

Más
- #61381 por nodosur
buenas tardes, tengo un equipo split surrey que se apaga luego de un rato de andar, 35, 40 y 50 minutos....
no tiene el temporizador activado, ni de encendido ni de apagado.
al apagarse quedan los leds de encendido y frio , se apaga uno y se enciende otro, quedan titilando uno y otro en secuencia....
el control remoto no actúa, debo desenchufarlo y volver a enchufarlo, alli el CR puede apagar y volver a encenderlo y nuevamente el error al rato de prendido....
enfria normalmente....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61382 por Diego
Hola.

Verificar:


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Comentanos.
El siguiente usuario dijo gracias: nodosur, Fercurtoni

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61383 por nodosur
ya le cambiaron el capacitor a la unidad exterior....